Проблемы с отображением интерфейса WinCC в виртуальной машине

2016-05-12View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано Ван Тяньцзэ 12.05.2016 в 21:16. PCS7 запускается в виртуальной машине; производится программирование и настройка, а также тестирование с использованием PLCSIM. Почему при запуске WinCC изображение не меняется? Значения, получаемые в результате симуляции с помощью PLCSIM, видны в программе, но в WinCC они не отображаются. Прошу совета от экспертов! !
Reply #22016-05-12
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Sichuan Yikong Xinshou 12.05.2016 в 21:51. По умолчанию PCS7 использует названные соединения для общения с PLC через WinCC. Однако PCS7 не поддерживает имитацию работы с названными соединениями. Не знаю, поддерживается ли это в новейших версиях PCS7. Рекомендую изменить способ соединения в руководителе компиляции OS в Simatic Manager на TCP/IP, затем снова выполнить компиляцию. Если при тестировании логические функции работают нормально, тогда можно попробовать снова использовать названные соединения.
Reply #32016-05-12
Оо, когда я кладу курсор на поле назначения имени в WinCC, постоянно появляется сообщение о том, что связь с PLC отсутствует. . . Я попробую TCP/IP

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.