Хотел бы задать несколько вопросов по основам регулирующих клапанов, электрических преобразователей и позиционеров клапанов

2016-03-15View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем oiloper 15.03.2016 в 12:18. 1. Электрический преобразователь: согласно имеющейся информации, в системах управления регулирующими клапанами электрические преобразователи обычно используются вместе с позиционерами пневматических клапанов. Однако бывают и случаи, когда они подключаются непосредственно к регулирующим клапанам. Поскольку электрический преобразователь выдает стандартный пневматический сигнал (20–100 кПа), должна ли сила действия пружины клапана соответствовать этому пневматическому сигналу? К тому же у пружины в таком регулирующем клапане должна быть определенная предварительная нагрузка (требуется ли наличие предварительной нагрузки на пружину у регулирующих клапанов с клапанным позиционером?) ), а при давлении 20 кПа давление, создаваемое пленкой (или цилиндром), совпадает с предварительной силой натяжения пружины; при давлении 100 кПа оно совпадает с силой сжатия пружины при полном закрытии (или открытии) клапана. Существуют ли сегодня устройства с клапанами, которые управляются непосредственно электрическим преобразователем? Можете привести пример? 2. Механический позиционер клапана: механический позиционер клапана изменяет давление воздуха, поступающего в регулирующий клапан, путем изменения расстояния между стопором и соплом. Значит, в состоянии стабильности сопло постоянно выталкивает воздух наружу? Если входной сигнал резко увеличится довольно сильно, разве тогда не произойдёт ситуации, когда стопорный элемент будет давить непосредственно на форсунку? 3. Где именно находится физический кулачок в позиционере, и как его устанавливать?
Reply #22016-03-15
Электрические преобразователи обычно используются вместе с позиционерами пневматических клапанов, но обычно это не так: электрический преобразователь напрямую управляет исполнительным механизмом
Reply #32016-03-15
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем jujiangliu 15.03.2016 в 14:21. Входной сигнал для пневматических регулирующих клапанов обычно представляет собой пневматический сигнал давления 20–100 кПа. Современные устройства управления являются электрическими и выдают сигнал в виде тока 4–20 мА. Поэтому необходимо преобразовать электрический сигнал в пневматический, чтобы можно было управлять регулирующим клапаном. Для более мелких регулирующих клапанов можно использовать преобразователь электрического/пневматического сигнала для преобразования электрического сигнала в пневматический с целью управления клапаном (если использование позиционера клапана не позволяет обеспечить стабильное управление, можно рассмотреть применение преобразователя электрического/пневматического сигнала) ; Для большинства пневматических регулирующих клапанов требуется использование электрических/пневматических позиционеров для управления. Пружина регулирующего клапана должна быть настроена так, чтобы уровень предварительного натяжения соответствовал требованиям управляющего сигнала в диапазоне 20–100 кПа. Ваш второй пункт верен.
Reply #42016-03-15
Электрические преобразователи обычно используются вместе с позиционерами пневматических клапанов. Они преобразуют электрические сигналы в пневматические сигналы давления 0,2–1,0 БАР для управления позиционером пневматического клапана. Затем позиционер выдает соответствующий пневматический сигнал для управления регулирующим клапаном. Я сталкивался с электрическими преобразователями, которые напрямую управляют цилиндрами; они используются в центрифугах для управления детектором осадка в центрифуге. У того цилиндра давление составляет 0,2–1 БАР. Камень механического позиционера может контролировать обратную и прямую реакцию позиционера.
Reply #52016-03-17
1. Электрические преобразователи обычно используются вместе с позиционерами пневматических клапанов, однако в настоящее время чаще всего применяются позиционеры клапанов, работающие непосредственно от электрических сигналов. 2. Механические позиционеры потребляют газ, тогда как в сопле постоянно есть давление газа. 3. Камень механического позиционера соединен с возвратной штангой клапана; положение камня регулируется в зависимости от способа действия клапана!
Reply #62020-11-16
У меня тоже есть такой вопрос. Насколько я понимаю, если использовать только EP, не применяя датчик положения, это будет похоже на регулировку с открытой петлей
Reply #72020-11-17
Можно обойтись и без позиционера: сигнал от EP напрямую управляет исполнительным механизмом, только эффективность, возможно, будет немного ниже.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.