Два поврежденных ранее датчика давления Rosemount были отремонтированы производителем. Вчера после установки с помощью программы Hart был изменен диапазон измерений; в одном случае все прошло успешно, а в другом после подключения появилась ошибка о ограниченном доступе к данным. Прошу всех мастеров дать совет.
Reply #22016-03-18
Какая модель? Не защищено ли от записи? Можете прислать надписи с изображения, которое показано?
Reply #32016-03-18
Похоже, там есть переключатель защиты от записи. Уточните это в инструкции к передатчику
Reply #42016-03-22
Должны быть переходники, раньше я сталкивался с этим один раз — в блоке показателей нужно было изменить переходники.
Reply #52016-03-26
Сначала посмотрите на переходники, затем — версию dd. Возможно, трансмиттер был обновлен, а версия вашего пульта управления устарела.
Reply #62016-04-02
Вы используете оригинальные устройства 375 или 475? У некоторых отечественных устройств могут возникать подобные проблемы

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.