Проблема класса защиты термопар от взрывов?

2016-03-19View Original

Thread Content

Требуется ли противовзрывная защита для термопар? Есть ли соответствующие нормативные требования?
Reply #22016-03-19
Посмотрите, является ли место проведения работ зоной с повышенным риском взрыва. Если да, то необходимо использовать устройства, защищающие от взрывов
Reply #32016-03-20
Класс защиты термопар обычно составляет dIIBT4
Reply #42016-03-20
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем haichuan360 20 марта 2016 года в 14:28. **Электрооборудование, предназначенное для использования в взрывоопасных условиях или в средах, содержащих взрывоопасные газы, должно иметь сертификат соответствия требованиям безопасности при использовании в таких условиях.** Электрическое оборудование, имеющее сертификат на соответствие требованиям безопасности при взрывах, называется взрывозащищенным электрическим оборудованием. Термопара — это разновидность электрического оборудования. Когда термопара используется в взрывоопасной (газовой) среде, она также должна иметь сертификат на соответствие требованиям безопасности. Термопары, имеющие такой сертификат, называются взрывозащищенными термопарами. Чанхуэй Инструменты: http%3a//yunrun%2ecom%2cn http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016022901122015.jpg. Противовзрывные термопары используются для предотвращения возгорания окружающих взрывоопасных газов в условиях их использования, что способствует обеспечению безопасности производства. Взрывозащищенные термопары обычно монтируются с использованием резьбовых соединений или фиксирующих фланцев. С точки зрения конструкции они делятся на сборные и экранированные типы. При выборе взрывозащищенных термопар можно опираться на таблицы с параметрами сборных и экранированных термопар; подробности здесь не приводятся. На производственных площадках нефтехимических предприятий часто присутствуют различные легковоспламеняющиеся и взрывоопасные химические газы и пары. Использование обычных термопар крайне опасно, поскольку это может привести к взрыву газов в окружающей среде. Поэтому в таких случаях необходимо использовать детекторы температуры с взрывозащищенными термопарами. Датчики температуры с изоляцией, производимые компанией Changhui Instrument Manufacturing Co., Ltd., подходят для использования в опасных условиях, где присутствуют взрывоопасные газы, при уровне изоляции dⅡBT4 или dⅡCT4. Как обозначается знак защиты от взрывов у взрывозащищенных термопар? http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016022901125492.jpg (1) Ex: знак защиты от взрывов. (2) Коды типов защиты приведены в таблице 1. Формы защиты: взрывозащищенный тип, усиленный тип защиты, тип с безопасной работой при определенном давлении, тип с заполнением маслом, тип с заполнением песком, тип с герметизацией. Коды: deiaibpoqm. (3) Категории защиты. Электрическое оборудование, предназначенное для использования в среде с взрывоопасными газами, делятся на: а) категория I – электрическое оборудование для использования в угольных шахтах ; б) Класс II — электрическое оборудование для сред с взрывоопасными газами, кроме угольных шахт. (4) Классы взрывозащиты: электрическое оборудование с взрывозащитой типа II, категории «d», и оборудование инклюзивного типа «i» делятся на три класса: IIA, IIB, IIC. (5) Классы температуры относятся к максимальной температуре поверхности электрического оборудования класса II; см. таблицу 2. Максимально допустимая температура поверхности в °C: T1 – 450, T2 – 300, T3 – 200, T4 – 135, T5 – 100, T6 – 85. Примеры обозначений взрывозащиты: (1) ExdⅡBT4: взрывозащищенное оборудование класса IIB, группа T4 ; (2) ExdⅡCT5: взрывозащищенный тип ⅡC, группа T5 ; (1)E*aⅡCT4: электрооборудование класса ⅡC, с функцией повышенной безопасности, группа T4 ;
Reply #52016-03-31
В промышленных условиях, где требуется защита от взрывов, для измерения температуры с использованием термопар необходима функция защиты от взрывов. По связанным вопросам обращайтесь ко мне :)
Reply #62016-03-31
В зонах с повышенным риском взрыва все, что находится под напряжением, должно быть защищено от взрывов.
Reply #72016-03-31
Термопары и терморезисторы сами по себе являются устройствами с низким уровнем энергии; они относятся к категории устройств типа «безопасный», поэтому не требуют защиты от взрывов. Напротив, при требовании к взрывозащищенному типу, например dIIBT4, необходимо наличие сертификата на взрывозащиту. Однако при использовании в защищенном исполнении необходима защитная решетка, поскольку при возникновении короткого замыкания на месте эксплуатации это может привести к возгоранию опасных газов из-за искр. Ответы автора поста не совсем точны!
Reply #82016-03-31
Действительно, термопары и терморезисторы относятся к устройствам с низким уровнем энергопотребления, но им всё равно требуется защита от взрывов (поскольку в них протекает электрический ток); обычно используется взрывозащищенный тип таких устройств. Если на месте установки используется трансмиттер, то даже если это трансмиттер типа «защищенный от взрывов», его необходимо герметизировать. Помимо требований к защите от взрывов, это также необходимо для защиты от влаги и коррозии.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.