Какова дистанция между трубопроводными каналами, устройствами и зданиями? В каких стандартах это указано?
См. также спецификации по проектированию нефтяных хранилищ: расстояние между трубопроводами, находящимися снаружи хранилища, и зданием.
Что именно имеется в виду под LZ, не совсем ясно. В целом, для трубопроводных каналов внутри устройства не предусмотрено требований к безопасном расстоянии от зданий, однако трубопроводы не могут проходить внутри зданий.
Конкретно необходимо определить, речь идет о трубопроводных каналах на территории склада или на территории завода; в таких случаях применяются соответственно глава 9 «Стандартов проектирования нефтяных складов» GB50074-2014 и самая последняя версия «Стандартов пожарной безопасности при проектировании нефтехимических предприятий» GB50160 (ее ожидается выпустить в этом году)
В этом году должна быть опубликована новая версия «Стандарта пожарной безопасности при проектировании нефтехимических предприятий» GB50160? Неизвестно, какие ещё большие изменения произойдут
В правилах не указаны требования к безопасном расстоянии между трубопроводными каналами и устройствами, а также зданиями. Но лично я считаю, что расстояние должно быть не менее 2 метров от устройства. Расстояние от здания должно составлять не менее 10 метров.
См. стандарт GB50489 «Требования к проектированию транспортных систем на химических предприятиях»; кажется, что стандарт GB50187 также действует