Thread Content
Как указано в заголовке, 1. Что означает прямое действие пневматического клапана? Что значит «обратная реакция»? 2. Что в свою очередь обозначают DA и RA? 3. Если оба это клапаны с закрытием под давлением, почему у одного обозначение DA, а у другого — RA? Спасибо.
#Здесь краткий ответ: исполнительный механизм с положительным действием — это такой, при увеличении давления сигнала шток опускается; исполнительный механизм с обратным действием — это такой, при увеличении давления сигнала шток поднимается. Сигнальное давление исполнительного механизма подается под мембрану; при увеличении сигнального давления мембрана опускается вниз. Определение режима включения и выключения ветра также зависит от того, установлен ли регулирующий механизм в правильном или обратном положении. При увеличении величины управляемого параметра и необходимости снижения выходного сигнала регулятора, это служит для компенсации ; Положительное действие имеет место в случаях, когда требуется увеличить выходной сигнал регулятора при возрастании контролируемой величины ; Регулирующий клапан включает в себя контрольный контур, позиционер клапана на месте установки, привод и корпус клапана. Логика контрольной схемы позволяет определить, увеличивается ли или уменьшается выходное значение при изменении переменных. Позиционер также может настраиваться; по электрическому сигналу он определяет выходной поток пилотного воздуха. Давление в исполнительном механизме подается сверху или снизу от мембраны; при увеличении давления шток клапана движется вверх или вниз. У клапанов также бывают два варианта установки: в правильном и обратном направлении. Это определяется при проектировании программ и при настройке DCS. При отсутствии ветра, то есть при отсутствии проблем с вентиляцией или связью, безопасное состояние клапана — закрытое. При отключении ветра состояние клапана — открытое. Ещё существует вариант, при котором в случае неисправности безопасное положение клапана сохраняется на прежнем уровне. Для примера: пневматический регулирующий клапан с постоянно закрытым положением (под постоянно закрытым положением подразумевается то, что при сбое источника пневматического давления клапан остается закрытым). Положительное действие: при подаче сигнала 20 МА клапан находится в полностью открытом положении, а при подаче сигнала 4 МА — в исходном полностью закрытом положении. Обратная реакция: при подаче сигнала 20 мА клапан находится в исходном положении (полностью закрыт). При подаче сигнала 4 мА клапан переходит в состояние полного открытия.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем che*ao* 1 апреля 2016 года в 16:57. Стоит взглянуть на соответствующую документацию — основы ещё не выучены. DA означает прямое действие, RA — обратное действие. Третий вопрос: речь идет о клапанах с электропневматическим управлением; настройки внутри DCS определяются в зависимости от требований к управлению. Например, при команде от 0 до 100 процентов полного открытия сила тока составляет 4–20 мА. Это можно рассматривать как прямое действие; А другой — это режим управления с диапазоном 0–100, при этом сила тока на выходе составляет 20–4 МА. Это можно рассматривать как обратную связь.
Увеличение входного сигнала регулирующего клапана приводит к удлинению штока клапана — это является положительным действием; обратное ситуация — отрицательное действие. При увеличении входного сигнала степень открытия клапана возрастает, и он превращается в клапан с открытым положением при подаче воздуха; наоборот, при уменьшении сигнала клапан превращается в клапан с закрытым положением при подаче воздуха. Положительное (отрицательное) воздействие — это не то же самое, что включение/выключение ветра. DA — это действие, RA — противодействие.
Чем сложнее что-то, тем легче об этом забыть
DA и RA обозначают соответственно положительное и отрицательное действие; в принципе это отличается от концепции «при увеличении тока отверстие увеличивается». Положительное действие означает, что при увеличении тока отверстие также увеличивается, а отрицательное действие — что при увеличении тока отверстие уменьшается. При открытом состоянии есть подача газа, но нет его отсутствия; при закрытом состоянии наоборот. Как правило, для прямого действия используется управление с помощью воздуха: при отключении питания или воздуха устройство закрывается. То же самое происходит и в обратном случае. Есть и крайне редкие случаи, когда при отключении питания действие клапанов открывания и закрывания отличается; другими словами, как вы и сказали, это те же самые клапаны с газовым замыканием, но с разными обозначениями DA и RA. Рекомендую внимательно изучить процесс работы таких устройств — это встречается крайне редко.
Верхний вариант — правильный, именно так, хе-хе
Положительное и отрицательное действие пневматического регулирующего клапана означает следующее: когда входной сигнал клапана увеличивается (например, при использовании электрического позиционера клапана, когда входной сигнал изменяется от 4 мА до 20 мА), степень открытия клапана увеличивается, в результате чего увеличивается расход регулируемой среды. Это и является проявлением положительного действия клапана. Напротив, когда входной сигнал регулирующего клапана увеличивается (например, если используется электрический позиционер клапана, и входной сигнал изменяется от 4 мА до 20 мА), степень открытия регулирующего клапана снижается, в результате чего уменьшается расход контролируемой среды. Это и является обратной связью регулирующего клапана.
Помните: регулировка подачи газа связана с степенью открытия клапана, а обратная связь — с электрическим сигналом. Запомнив эти два момента, вы будете всегда добиваться успеха.
Помните: регулировка подачи газа связана с степенью открытия клапана, а обратная связь — с электрическим сигналом. Запомнив эти два момента, вы будете всегда добиваться успеха.