Последнее изменение в этом посте было сделано hesonchang214 3 апреля 2016 года в 11:43. В настоящее время для домашнего использования применяются автоматические выключатели серии DZ (малогабаритные предохранители с защитой от утечек тока). Среди распространенных моделей/спецификаций можно выделить следующие: C16, C25, C32, C40, C60, C80, C100, C120 и т. д. Здесь буква C обозначает ток, при котором происходит отключение устройства, то есть ток срабатывания. Например, C32 означает, что ток срабатывания составляет 32 ампера. Номинальный ток выключателя In — это ток, который предохранитель может пропускать в течение длительного времени, то есть номинальный ток предохранителя. Для выключателей с регулируемым автоматическим выключателем это максимальный ток, который может постоянно проходить через него. Номинальный ток корпуса выключателя Inm определяется как номинальный ток максимального автоматического выключателя, установленного в корпусе с одинаковыми основными геометрическими размерами и похожей конструкцией. Номинальный ток автоматического выключателя In — это максимальный ток, который он может пропускать в течение длительного времени. Значение тока, при котором срабатывает выключатель с длительным временем задержки при перегрузке, Ir, для фиксированных выключателей равно In; для регулируемых выключателей Ir является кратным номинальному току выключателя In, например Ir = 0,4–1×In. Значение тока срабатывания электромагнитного выключателя с коротким временем задержки Im является кратным значению тока срабатывания выключателя при перегрузке Ir; этот коэффициент может быть фиксированным или регулируемым, например, Im = 2–10×Ir. Для нерегулируемых вариантов можно выбрать одно подходящее значение настройки. Номинальный ток срабатывания мгновенного электромагнитного выключателя Im′ является кратным номинальному току выключателя In; этот коэффициент может быть фиксированным или регулируемым, например, Im′ = 1,5–11×In. Для нерегулируемых вариантов можно выбрать одно подходящее значение настройки.