Автоматическое отключение при низком уровне охлаждающей жидкости в котле газификации

2016-04-03View Original

Thread Content

Уважаемые коллеги: в нашем предприятие система блокировки при низком уровне жидкости охлаждающей среды в котле основана на использовании трех датчиков дифференциального давления с двойными фланцами; после обработки сигналов с помощью устройства ESD происходит выбор двух из этих датчиков для целей блокировки. Значение, при котором активируется блокировка, составляет менее 14,5%. При этом прекращается автоматическое управление процессом, закрываются клапаны, контролирующие подачу суспензии, а также открываются клапаны для подачи охлаждающей среды в чрезвычайных ситуациях… Из-за постоянно низкого уровня охлаждающей жидкости (который невозможно повысить; причины этого не были выявлены даже после тщательного изучения большого количества материалов и многократных обсуждений в рамках процесса проектирования) данная система синхронизации не может быть введена в эксплуатацию. Вопрос: Какого типа и от каких производителей являются датчики уровня, используемые в различных подразделениях, и надежны ли они? Каково значение замыкания по уровню жидкости? Существуют ли у различных подразделений аналогичные проблемы и способы их решения?
Reply #22016-04-04
Целью настройки защитного механизма при низком уровне охлаждающей жидкости является предотвращение повреждения трубопроводов, по которым происходит отвод жидкости, а также запирания проникновения технологического газа в трубопроводы, соединенные с системой охлаждения. Значение этого защитного параметра определяется с учетом конструкции оборудования и условий его работы. Неизвестно, какого типа используются датчики уровня жидкости в различных подразделениях и являются ли они надежными? Включен ли этот интерлок?
Reply #32016-04-05
Что это за резервуар для охлаждающей воды? Похож на котельный бойлер? Разведочный уровнемер не установлен? Если параметры 3 уровнемеров настроены правильно, а место их установки — подходящее, они должны корректно отражать уровень жидкости. Разве нельзя просто продолжать добавлять воду и проверять, меняется ли уровень?
Reply #42016-04-05
Вероятно, это нужно для того, чтобы уровень жидкости не опускался ниже выпускной трубы, а также для обеспечения газовой изоляции? Почему уровень жидкости постоянно низкий? Насколько низко? Постоянно ниже значения интерлокировки 14,5%? Для измерения уровня воды обычно используются датчики разницы давлений. Попробуем найти причину с технической точки зрения?
Reply #52016-04-06
Последнее изменение в этом посте было сделано chensf123 6 апреля 2016 года в 14:46. Уровень жидкости обычно находится в диапазоне от 15 до 20%. Датчик уровня имеет двойные фланцы; при увеличении подачи охлаждающей жидкости технологический газ уносит с собой воду и пар. Увеличение расхода холодной воды свидетельствует о том, что протоки свободны и не заблокированы. Расход черной воды также невелик; кроме того, клапаны для удержания осадка не способны уносить его, иначе при сливе осадка не удавалось бы поддерживать равновесие давления. Поэтому охлаждающая вода может уноситься только с технологического газа. Температура технологического газа также в норме, нагрузка тоже не слишком велика. Вероятно, дело в оборудовании: при уровне жидкости 15% происходит срабатывание защитного механизма, и любое незначительное изменение уровня может привести к аварийной остановке аппарата. К тому же уровень жидкости в котле для газификации является важным показателем для управления процессом и его контроля. Для повышения надежности системы, на мой взгляд, нет необходимости в таком защитном механизме.
Reply #62016-04-07
Для измерения уровня жидкости обычно используются датчики уровня с двумя фланцами. Уровень жидкости в любом случае не может быть слишком высоким; к тому же отсутствует система блокировки

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.