Thread Content
Уважаемые коллеги: в нашем предприятие система блокировки при низком уровне жидкости охлаждающей среды в котле основана на использовании трех датчиков дифференциального давления с двойными фланцами; после обработки сигналов с помощью устройства ESD происходит выбор двух из этих датчиков для целей блокировки. Значение, при котором активируется блокировка, составляет менее 14,5%. При этом прекращается автоматическое управление процессом, закрываются клапаны, контролирующие подачу суспензии, а также открываются клапаны для подачи охлаждающей среды в чрезвычайных ситуациях… Из-за постоянно низкого уровня охлаждающей жидкости (который невозможно повысить; причины этого не были выявлены даже после тщательного изучения большого количества материалов и многократных обсуждений в рамках процесса проектирования) данная система синхронизации не может быть введена в эксплуатацию. Вопрос: Какого типа и от каких производителей являются датчики уровня, используемые в различных подразделениях, и надежны ли они? Каково значение замыкания по уровню жидкости? Существуют ли у различных подразделений аналогичные проблемы и способы их решения?
Целью настройки защитного механизма при низком уровне охлаждающей жидкости является предотвращение повреждения трубопроводов, по которым происходит отвод жидкости, а также запирания проникновения технологического газа в трубопроводы, соединенные с системой охлаждения. Значение этого защитного параметра определяется с учетом конструкции оборудования и условий его работы. Неизвестно, какого типа используются датчики уровня жидкости в различных подразделениях и являются ли они надежными? Включен ли этот интерлок?
Что это за резервуар для охлаждающей воды? Похож на котельный бойлер? Разведочный уровнемер не установлен? Если параметры 3 уровнемеров настроены правильно, а место их установки — подходящее, они должны корректно отражать уровень жидкости. Разве нельзя просто продолжать добавлять воду и проверять, меняется ли уровень?
Вероятно, это нужно для того, чтобы уровень жидкости не опускался ниже выпускной трубы, а также для обеспечения газовой изоляции? Почему уровень жидкости постоянно низкий? Насколько низко? Постоянно ниже значения интерлокировки 14,5%? Для измерения уровня воды обычно используются датчики разницы давлений. Попробуем найти причину с технической точки зрения?
Последнее изменение в этом посте было сделано chensf123 6 апреля 2016 года в 14:46. Уровень жидкости обычно находится в диапазоне от 15 до 20%. Датчик уровня имеет двойные фланцы; при увеличении подачи охлаждающей жидкости технологический газ уносит с собой воду и пар. Увеличение расхода холодной воды свидетельствует о том, что протоки свободны и не заблокированы. Расход черной воды также невелик; кроме того, клапаны для удержания осадка не способны уносить его, иначе при сливе осадка не удавалось бы поддерживать равновесие давления. Поэтому охлаждающая вода может уноситься только с технологического газа. Температура технологического газа также в норме, нагрузка тоже не слишком велика. Вероятно, дело в оборудовании: при уровне жидкости 15% происходит срабатывание защитного механизма, и любое незначительное изменение уровня может привести к аварийной остановке аппарата. К тому же уровень жидкости в котле для газификации является важным показателем для управления процессом и его контроля. Для повышения надежности системы, на мой взгляд, нет необходимости в таком защитном механизме.
Для измерения уровня жидкости обычно используются датчики уровня с двумя фланцами. Уровень жидкости в любом случае не может быть слишком высоким; к тому же отсутствует система блокировки