Thread Content
Высота башни для десульфуризации составляет 40 м; сверху к ней добавляется дымоход высотой 20 м. Общая высота сооружения — 60 м. Диаметр башни — 5,3 м, а диаметр дымохода — 2,30 м. После расчета критической скорости ветра необходимо учитывать возможность резонанса при действии поперечных ветров. Однако при таких расчетах нагрузка от ветра оказывается очень великой; поэтому толщина стенок в нижней части башни должна быть примерно 20 мм. Кроме того, в самой башне предусмотрены несколько уровней платформ для обслуживания. Также на участке дымохода установлены специальные элементы для снижения силы ветра. Следует ли при расчете нагрузки от ветра учитывать и нагрузку, возникающую при резонансе при действии поперечных ветров? Можно ли учитывать только нагрузку, возникающую при действии ветра в направлении движения? ? ? Надеюсь, кто-нибудь из экспертов даст совет.
Дополню: стенки башни для десульфуризации выстланы стеклянными чешуйками, также имеются системы орошения и устройства для удаления тумана. Вокруг башни расположено множество платформ и усиливающих ребер. Если к секции дымохода добавить защитные элементы, можно ли избежать резонанса под действием боковых ветров? Если резонанс не происходит, то нет необходимости учитывать нагрузки, возникающие при действии боковых ветров. Не знаю, правильна ли у меня такая мысль? ? ?
Нельзя. Высота и соотношение высоты к диаметру этой башни достигли уровня, при котором необходимо учитывать воздействие поперечных ветровых нагрузок. Рассчитанное момент сопротивления ветру представляет собой векторный момент, образованный суммой компонентов, направленных вдоль и поперек ветра; этот показатель больше, чем значение, получаемое при расчете только для направления ветра.