Thread Content
Я хотел бы посоветоваться с коллегами относительно расчета при выборе регулирующего клапана. У меня сейчас полный беспорядок в мыслях, и я надеюсь, что вы сможете мне помочь. А именно: при выборе регулирующего клапана как учитывать такие параметры, как диаметр, коэффициент регулирования, степень открытия (оптимально 20–75%) и расход жидкости? Есть ли какие-нибудь эффективные методы или простые формулы для расчетов? И как в итоге определить значение CV?
В «Руководстве по проектированию автоматического управления в нефтехимической промышленности» это описано.
При выборе диаметра регулирующего клапана учитывается 1. Возможно использование максимального расхода (при угле открытия менее 90%), а затем — 2. При нормальном и минимальном расходе существует относительно разумный угол открытия (20%~75%). Например, значения Cv при минимальных, нормальных и максимальных условиях работы составляют: 1, 2, 3 соответственно. Для выбора обычного одноклапанный клапана следуют следующие шаги: при выборе варианта 1: 2X(2,5–3) = 5–6; при выборе варианта 2: 3X(2) = 6. Учитывая оба варианта, выбирается размер клапана, после чего определяется его номинальное значение Cv. Затем проверяется, является ли угол открытия разумным. Если угол открытия регулирующего элемента подобран правильно, то нет необходимости требовать высокого коэффициента регулировки.
Хотел бы спросить: откуда берется, что оптимальный угол открытия составляет 20–75%? Согласно стандартам проектирования химического оборудования HG/T-20507-2014: для линейных клапанов оптимальным углом открытия является 10–80%, а для клапанов с постоянной степенью открытия — 20–85%. Согласно этим же стандартам, значение Cv рассчитывается для нормального и максимального расхода жидкости; при выборе значения Cv оно округляется на основе полученных расчетов. При линейной характеристике требуется, чтобы cv/расчетное Cv было не менее 1,63 при нормальном расходе и не менее 1,1 при максимальном расходе; выбирается наибольшее из этих значений ; При определении характеристик % выбирается значение CV: если CV ≥ 2 – это нормальный расход, а если CV ≥ 1,3 – максимальный расход. В таком случае берется наибольшее из этих значений. Согласно стандартам химического проектирования, существуют два критерия для определения размера регулирующего клапана: во-первых, при полном открытии клапана он должен обеспечивать пропуск не менее 1,25 раза большего объема жидкости, чем при нормальном расходе; это является коэффициентом безопасности, предотвращающим работу клапана в состоянии полного открытия или закрытия. Во-вторых, учитываются характеристики клапана и экономические аспекты его использования. Ожидается, что при нормальном расходе потока диапазон полного открытия будет линейным — 70%, а по методу равных процентов — около 80%.
https://bbs.hcbbs.com/thread-1867470-1-1.html