Как осуществляется обмен данными между разными доменами в системе CS3000? 》? ?

2015-12-21View Original

Thread Content

Как указано в заголовке: HIS0350 и HIS0264 относятся к доменам номер 3 и 2 соответственно. Теперь необходимо сделать так, чтобы HIS0350 и HIS0264 имели одинаковый интерфейс и функции (линии трендов, исторические данные). 1. Необходимо ли наладить связь между доменами номер 3 и 2? 2. Как осуществляется обмен данными между операционными станциями в разных доменах (HIS0350 и HIS 0264)? Автоматические измерительные приборы
Reply #22015-12-22
Как осуществляется обмен данными между операционными станциями в разных доменах (HIS0350 и HIS 0264)? Решение
Reply #32015-12-22
Как осуществляется обмен данными между разными доменами в системе CS3000?
Reply #42015-12-22
Для этого требуется разрешение на управление несколькими проектами от системы DCS от Yokogawa.
Reply #52015-12-22
Как предоставить разрешения, через какой модуль, как это реализовать? Какое программное и аппаратное оборудование необходимо добавить?
Reply #62015-12-22
Эта система действительно не понимает. Извините
Reply #72015-12-26
Решение для соединения нескольких проектов с использованием CS3000. I. Предыстория. На производстве спандекса под номерами 5# и 6# используется система CS3000 от компании Yokogawa. Для обеспечения взаимодействия и мониторинга между этими двумя системами применяется технология BCV для соединения двух систем DCS. Однако на практике оказалось, что невозможно использовать функции одной системы в другой, а также осуществлять обмен информацией между системами. Это сводит на нет преимущества соединения нескольких проектов, к тому же это создает множество неудобств для операторов на производстве. Конкретная конфигурация в рамках этого проекта следующая:
Система №5: 1 рабочая станция инженера (HIS0164), 6 операционных станций (HIS0163–HIS0158), 2 контрольные станции (FCS0101–FCS0102). Версия программного обеспечения: R2.60.00.

Система №6: 1 рабочая станция инженера (HIS0264), 4 операционные станции (HIS0263–HIS0260), 2 контрольные станции (FCS0201–FCS0202). Версия программного обеспечения: R2.20.50.

Также имеется 1 преобразователь шин (BCV). Кроме того, предусмотрены пакеты программного обеспечения для пользователей: LHS4450 – 2 комплекта; LHS5450 – 2 комплекта. Эти пакеты позволяют осуществлять соединение нескольких проектов между собой, а также обеспечивают возможность взаимодействия и мониторинга важных узлов системы. Учитывая реальное положение дел у пользователей, на основе существующих решений предлагаются следующие варианты, которые могут эффективно устранить проблемы, существующие в текущей системе: обновление версии программного обеспечения системы 5# до R2.20.50 ; Функция подключения нескольких проектов доступна только в версии R2.10 и новее, поэтому сначала необходимо обновить старую систему. Для соединения между проектами используется «двунаправленное» соединение; существуют различные варианты его реализации: соединение через конвертеры шины ; Требования: а) номер домена V в обоих проектах должен быть разным ; б) Номера станций в одной доменной зоне должны быть разными ; в) Все IP-адреса сети V должны быть разными ; д) Конвертер шины должен настраиваться в верхней системе ; Соединение через сеть контроля ; Требования: а) номер домена V в обоих проектах должен совпадать ; б) Все номера станций в сети V должны быть разными ; в) Все IP-адреса сети V должны быть разными ; Подключение через Ethernet ; Требования: а) IP-адреса всех станций должны быть разными ; Соединение через сетевой шлюз посредством кадров ; Требования: а) номер домена V в обоих проектах должен быть разным ; б) Номера станций в одной доменной зоне должны быть разными ; в) Все IP-адреса сети V должны быть разными ; d. При подключении нижнего шлюза будет использоваться сеть V ; Исходя из имеющегося на месте оборудования и программного обеспечения, в данном проекте применяется схема подключения с использованием конвертеров шин по первому методу. Его конкретная схема настройки представлена ниже: отдельно производится настройка верхней системы (то есть системы №6) и нижней системы (№5) ; III. Конкретные шаги: обновление системы 5#: сохранение параметров и резервное копирование проекта ; Переустановка операционной системы NT4.0 ; Переустановка системы CS3000 ; Используются медиа-диски CS3000 версии R2.20 LHSKM02 и LHSKM03, применяется ключевой код 5#, соответствующий версии R2.06. ID-модуль не требуется, поскольку с версии R2.20 он больше не используется; его можно удалить. Затем на рабочей станции устанавливаются два программных пакета для подключения нескольких устройств. Обновить функции управления до R2.20 ; Поскольку в версии R2.20 было добавлено множество новых функций управления, чтобы использовать их в обновленной системе, необходимо создать новый FCS в режиме конфигурирования, затем импортировать архивные файлы старой версии проекта и все данные проекта, после чего осуществить установку в офлайн-режиме. Обновление функционала до R2.20 ; Повышение уровня информации о сигнале тревоги ; Запустите следующий файл: \HIS\TOOL\BKHMsFormat R220(путь установки CS3000), затем перезагрузите компьютер. Это связано с тем, что в новой версии изменился формат записи и отображения информации об оповещениях. Обновление пакета программ для архивации долгосрочных тенденций ; Из-за увеличения размера архивных файлов с долгосрочными тенденциями в новой версии после обновления может возникнуть проблема с сохранением этих тенденций. В таком случае необходимо указать место хранения с большей емкостью или сократить время хранения долгосрочных тенденций. Внимание: при удалении или перемещении файлов с долгосрочными данными необходимо сначала остановить функцию HIS, для чего следует запустить следующий файл: \HIS\TOOL\BKHHisStop.EXE (расположен в папке установки CS3000). в) В новой конфигурации системы выполнить функцию обновления «Общая часть проектов» до версии R2.20 ; Поскольку в новых версиях конфигураций «Ввод/вывод сообщений» и «График» увеличилось количество элементов для определения, невозможно напрямую импортировать файлы формата *.CSV из старой версии; сначала необходимо внести соответствующие изменения в Excel. Подключение аппаратного обеспечения: подключите системы 6# и 5# к BCV (конвертеру шин), установив систему 6# в режим главной стороны, а систему 5# — в режим вспомогательной стороны ; Настройки программного обеспечения: Настройки с системной стороны, номер 6. Проверьте, нет ли дубликатов IP-адресов и названий операционных станций среди всех подключенных станций ; В функции настройки подключения нескольких проектов определяются проекты, которые необходимо соединить, а также их детали ; Конкретный путь: Syster view\mypjt\common\multipjt. На каждой рабочей станции необходимо настроить функцию мониторинга работы нескольких проектов ; Конкретный путь: Syster view\mypjt\his0164\configuration\opecondef. В эту папку необходимо загрузить соответствующие файлы для каждого HIS ; Нижняя часть: «Общие файлы проекта», настройки стороны системы 5#: а) Проверьте, нет ли дубликатов IP-адресов и названий операционных станций среди всех подключенных станций ; б) Создать «Центр мониторинга единых операций» (UHMIS) ; Конкретный путь: Syster view\mypjt. 3. В разделах «Общие файлы проекта» и «Список рабочих мест» настраивается конфигурация BCV (с стороны системы 6#). С той же стороны создается станция BCV ; Офлайн-установка BCV ; Нижняя часть «Список рабочих мест»” ; Настройка программного обеспечения: (1) В системе №6 создаются три экрана управления; при этом используются важные элементы системы №5 для осуществления операций и мониторинга в верхнем уровне управления. Кроме того, эти элементы могут быть добавлены в общий план процессов системы №6 и в важные диаграммы управления в качестве ярлыков. (2) Аналогичным образом, в 5# также можно добавить важные рабочие станции 6#, чтобы обеспечить взаимодействие и мониторинг. (3) Формат вызова рабочего места системы 5# в группе управления: название рабочего места + @ + ID проекта. IV. Приложение: Ниже приведены решения на вопросы, заданные пользователями: Вопрос 1: Может ли компания Йокогава предоставить карточки с импульсным выходом 24 В ДВ? Ответ: В ADM51T/C-2 можно использовать либо выход с контактами, либо импульсный выход; максимальное напряжение на входе составляет 30 В постоянного тока. Вопрос второй: Возможно ли в регуляторе PID-STC обеспечить время чистой задержки, равное 10 минут? Ответ: В системе CS3000 саморегулирующийся регулятор не может обеспечить такую функцию, но можно добавить блок «Dead-Time». Путем изменения параметра SMPL на экране настройки можно установить время задержки, что позволяет получить задержку в 10 минут.
Reply #82015-12-29
При покупке пакета программ для нескольких проектов, а также AVR10D, становится возможным обеспечить междоменную связь
Reply #92015-12-29
Сначала необходимо уточнить, речь идет о одном проекте или о нескольких. Если проектов несколько, потребуется приобрести пакет программ для подключения к нескольким проектам. Также необходимо уточнить тип сети: если обе сети являются Vnet/IP-сетями, то потребуется приобрести трехуровневый коммутатор. Рекомендуется брать трехуровневые коммутаторы от компании Yokogawa. Свитчи Yokogawa имеют маркировку Hertzman. Если один — Vnet, а другой — Vnet/IP, то необходимо купить AVR10D. Если оба являются Vnet, то необходимо приобрести BCV. В основном всё так и есть.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.