Как осуществляется обмен данными между разными доменами в системе CS3000? 》? ?
Thread Content
Как указано в заголовке: HIS0350 и HIS0264 относятся к доменам номер 3 и 2 соответственно. Теперь необходимо сделать так, чтобы HIS0350 и HIS0264 имели одинаковый интерфейс и функции (линии трендов, исторические данные). 1. Необходимо ли наладить связь между доменами номер 3 и 2? 2. Как осуществляется обмен данными между операционными станциями в разных доменах (HIS0350 и HIS 0264)? Автоматические измерительные приборыСистема №5: 1 рабочая станция инженера (HIS0164), 6 операционных станций (HIS0163–HIS0158), 2 контрольные станции (FCS0101–FCS0102). Версия программного обеспечения: R2.60.00.
Система №6: 1 рабочая станция инженера (HIS0264), 4 операционные станции (HIS0263–HIS0260), 2 контрольные станции (FCS0201–FCS0202). Версия программного обеспечения: R2.20.50.
Также имеется 1 преобразователь шин (BCV). Кроме того, предусмотрены пакеты программного обеспечения для пользователей: LHS4450 – 2 комплекта; LHS5450 – 2 комплекта. Эти пакеты позволяют осуществлять соединение нескольких проектов между собой, а также обеспечивают возможность взаимодействия и мониторинга важных узлов системы. Учитывая реальное положение дел у пользователей, на основе существующих решений предлагаются следующие варианты, которые могут эффективно устранить проблемы, существующие в текущей системе: обновление версии программного обеспечения системы 5# до R2.20.50 ; Функция подключения нескольких проектов доступна только в версии R2.10 и новее, поэтому сначала необходимо обновить старую систему. Для соединения между проектами используется «двунаправленное» соединение; существуют различные варианты его реализации: соединение через конвертеры шины ; Требования: а) номер домена V в обоих проектах должен быть разным ; б) Номера станций в одной доменной зоне должны быть разными ; в) Все IP-адреса сети V должны быть разными ; д) Конвертер шины должен настраиваться в верхней системе ; Соединение через сеть контроля ; Требования: а) номер домена V в обоих проектах должен совпадать ; б) Все номера станций в сети V должны быть разными ; в) Все IP-адреса сети V должны быть разными ; Подключение через Ethernet ; Требования: а) IP-адреса всех станций должны быть разными ; Соединение через сетевой шлюз посредством кадров ; Требования: а) номер домена V в обоих проектах должен быть разным ; б) Номера станций в одной доменной зоне должны быть разными ; в) Все IP-адреса сети V должны быть разными ; d. При подключении нижнего шлюза будет использоваться сеть V ; Исходя из имеющегося на месте оборудования и программного обеспечения, в данном проекте применяется схема подключения с использованием конвертеров шин по первому методу. Его конкретная схема настройки представлена ниже: отдельно производится настройка верхней системы (то есть системы №6) и нижней системы (№5) ; III. Конкретные шаги: обновление системы 5#: сохранение параметров и резервное копирование проекта ; Переустановка операционной системы NT4.0 ; Переустановка системы CS3000 ; Используются медиа-диски CS3000 версии R2.20 LHSKM02 и LHSKM03, применяется ключевой код 5#, соответствующий версии R2.06. ID-модуль не требуется, поскольку с версии R2.20 он больше не используется; его можно удалить. Затем на рабочей станции устанавливаются два программных пакета для подключения нескольких устройств. Обновить функции управления до R2.20 ; Поскольку в версии R2.20 было добавлено множество новых функций управления, чтобы использовать их в обновленной системе, необходимо создать новый FCS в режиме конфигурирования, затем импортировать архивные файлы старой версии проекта и все данные проекта, после чего осуществить установку в офлайн-режиме. Обновление функционала до R2.20 ; Повышение уровня информации о сигнале тревоги ; Запустите следующий файл: \HIS\TOOL\BKHMsFormat R220(путь установки CS3000), затем перезагрузите компьютер. Это связано с тем, что в новой версии изменился формат записи и отображения информации об оповещениях. Обновление пакета программ для архивации долгосрочных тенденций ; Из-за увеличения размера архивных файлов с долгосрочными тенденциями в новой версии после обновления может возникнуть проблема с сохранением этих тенденций. В таком случае необходимо указать место хранения с большей емкостью или сократить время хранения долгосрочных тенденций. Внимание: при удалении или перемещении файлов с долгосрочными данными необходимо сначала остановить функцию HIS, для чего следует запустить следующий файл: \HIS\TOOL\BKHHisStop.EXE (расположен в папке установки CS3000). в) В новой конфигурации системы выполнить функцию обновления «Общая часть проектов» до версии R2.20 ; Поскольку в новых версиях конфигураций «Ввод/вывод сообщений» и «График» увеличилось количество элементов для определения, невозможно напрямую импортировать файлы формата *.CSV из старой версии; сначала необходимо внести соответствующие изменения в Excel. Подключение аппаратного обеспечения: подключите системы 6# и 5# к BCV (конвертеру шин), установив систему 6# в режим главной стороны, а систему 5# — в режим вспомогательной стороны ; Настройки программного обеспечения: Настройки с системной стороны, номер 6. Проверьте, нет ли дубликатов IP-адресов и названий операционных станций среди всех подключенных станций ; В функции настройки подключения нескольких проектов определяются проекты, которые необходимо соединить, а также их детали ; Конкретный путь: Syster view\mypjt\common\multipjt. На каждой рабочей станции необходимо настроить функцию мониторинга работы нескольких проектов ; Конкретный путь: Syster view\mypjt\his0164\configuration\opecondef. В эту папку необходимо загрузить соответствующие файлы для каждого HIS ; Нижняя часть: «Общие файлы проекта», настройки стороны системы 5#: а) Проверьте, нет ли дубликатов IP-адресов и названий операционных станций среди всех подключенных станций ; б) Создать «Центр мониторинга единых операций» (UHMIS) ; Конкретный путь: Syster view\mypjt. 3. В разделах «Общие файлы проекта» и «Список рабочих мест» настраивается конфигурация BCV (с стороны системы 6#). С той же стороны создается станция BCV ; Офлайн-установка BCV ; Нижняя часть «Список рабочих мест»” ; Настройка программного обеспечения: (1) В системе №6 создаются три экрана управления; при этом используются важные элементы системы №5 для осуществления операций и мониторинга в верхнем уровне управления. Кроме того, эти элементы могут быть добавлены в общий план процессов системы №6 и в важные диаграммы управления в качестве ярлыков. (2) Аналогичным образом, в 5# также можно добавить важные рабочие станции 6#, чтобы обеспечить взаимодействие и мониторинг. (3) Формат вызова рабочего места системы 5# в группе управления: название рабочего места + @ + ID проекта. IV. Приложение: Ниже приведены решения на вопросы, заданные пользователями: Вопрос 1: Может ли компания Йокогава предоставить карточки с импульсным выходом 24 В ДВ? Ответ: В ADM51T/C-2 можно использовать либо выход с контактами, либо импульсный выход; максимальное напряжение на входе составляет 30 В постоянного тока. Вопрос второй: Возможно ли в регуляторе PID-STC обеспечить время чистой задержки, равное 10 минут? Ответ: В системе CS3000 саморегулирующийся регулятор не может обеспечить такую функцию, но можно добавить блок «Dead-Time». Путем изменения параметра SMPL на экране настройки можно установить время задержки, что позволяет получить задержку в 10 минут.