Thread Content
У одного из предохранительных клапанов значение рабочего давления составляет 1,36 МПа, а при низких температурах — 1,3736 МПа. Я хотел бы изменить это значение на 0,8 МПа. Возможно ли это? Если возможно, какие стандарты соблюдаются? **Разрешено стандартом? Спасибо всем.
Должно сработать. У предохранительного клапана есть номинальное давление, и если оно не превышается, то проблем не будет. Кроме того, если установленное давление слишком низкое, частота его открытия может быть выше.
Всё будет в порядке, если рабочее давление в установленной системе не превышает номинальное давление, указанное для предохранительного клапана. Можете посмотреть: установочное давление составляет примерно 1,17 или 1,2 раза от давления в системе; среди него есть давление для запуска и давление для возврата
Что такое номинальное давление? В технической документации не указано номинальное давление; известно только, что фланец имеет класс прочности 300 фунтов. Это давление конструкции? Спасибо!
Во-первых, требуется ли ваша технология?; Во-вторых, если это требуется процессом, можно доложить руководству.
300 фунтов — это номинальное давление.
Можно, это всё не может выполняться самостоятельно — этим занимаются службы безопасности и контроля качества. Кроме того, они должны соответствовать технологическим и безопасностным требованиям системного оборудования.
Эмм, мы сами этим не занимаемся, мы все относим в отдел измерений для настройки. Спасибо!
Изменять его нельзя произвольно — необходимо получить согласие проектного института и производителя. Расчет номинального объема сброса у предохранительного клапана связан с установленным давлением.
Если произошли изменения в рабочем давлении и его необходимо скорректировать, требуется оформить изменение проекта; в противном случае невозможно пройти все проверки.
Предохранительные клапаны обычно нужно получать в институте метрологии.