Измерение количества материала в верхнем резервуаре осуществляется путем установки на каждом из двух резервуаров по трех датчиков веса, расположенных под углом 120 градусов друг к другу. С помощью контроллера веса отображается масса поступающего материала. Однако текущие показания веса не совпадают с фактической массой; они колеблются примерно в пределах 10 кг. Для определения количества материала, поступающего в верхний резервуар, необходимо проверять, происходит ли переливание жидкости через отверстие для выпуска избыточного объема. При наличии такого переливания необходимо выключить насос; как только переливание прекращается, количество материала записывается в соответствии с установленными параметрами для использования в реакторе. По результатам наблюдений на месте выделяются следующие ситуации: ① Когда объем материала в каждом резервуаре достигает уровня переливания, погрешность показаний веса колеблется в пределах от 0 кг до 10 кг относительно установленных значений. ②После полного извлечения материала погрешность измерения веса в каждой камере колеблется в диапазоне от 0 кг до 10 кг. Этот материал кристаллизуется при температуре около 30 градусов, поэтому его объем сильно меняется с изменением температуры. При использовании метода перелива содержимое емкости иногда не отражает реальное количество материала. Кроме того, поскольку насос включается и выключается вручную, процесс остановки насоса не синхронизирован с процедурой зваживания (при условии точного зваживания). Кто-нибудь из экспертов уже занимался этой проблемой? Подскажите, пожалуйста
Кристаллизация при 30 градусах; предусматривается использование горячей воды для поддержания температуры. Все трубопроводы, соединяющие резервуар с высоким уровнем жидкости, должны быть изготовлены из нержавеющей стали с внутренней оболочкой из тефлоновых труб. Приборы для измерения массы подают сигнал о необходимости автоматического остановки насоса. Клапан на дне резервуара соединен с разветвительной трубой, которая ведет обратно в резервуар для загрузки жидкости; его можно регулировать вручную.
Каков диапазон измерений датчика, каков объем верхнего резервуара? Как правило, если амплитуда колебаний невелика, проблема не в повреждении датчика или отсутствии подключения заземления. Если в начале использования всё было в порядке, а затем появились такие проблемы, можно проверить, не ослабли ли соединения, не намок ли корпус разъёма, а также нет ли посторонних предметов в модуле взвешивания