Когда мы начали работу несколько дней назад, сразу же оказалось, что угол открытия клапана регулировки потока составлял 25%. Затем угол открытия клапана регулярно колебался в диапазоне от 0 до 40, причем каждые 2–3 секунды происходил один такой цикл колебаний — это было похоже на работу швейной машинки. Позиционер клапана — однонаправленный от Siemens; настройка производилась только перед запуском. Клапан — однокамерный с неисправностью Koso. Среда представляет собой высокодавленную воду температурой 150 градусов, объемом 75 кг, поступающую в котел. Из-за того, что клапан постоянно дрожал, трубопровод сильно вибрировал; опоры почти полностью вышли из строя. В итоге оператор закрыл передний и задний ручные клапаны. В этот момент клапан все еще вибрировал, но после его полного закрытия проблема исчезла. При ручном перемещении клапана вверх-вниз также никаких проблем не возникло. Мы проанализировали ситуацию: по-видимому, клапаны и устройства для точного позиционирования не могут стать причиной подобных неисправностей. Также была проведена связь с специалистами по технологическому процессу — они сказали, что это не связано с их действиями. Помогите, пожалуйста, разобраться, как это можно проанализировать
Автоматически отправлено? Возможно, не будет колебаний, посмотрим автоматические параметры
Иногда после самонастройки требуемых параметров не удается достичь, и тогда приходится вручную задавать параметры PID
Кажется, произошла неправильная подборка компонентов: разница давлений сзади и спереди слишком велика и превышает номинальную разницу давлений для этого клапана, из-за чего и возникает такая ситуация!
Пробовали ли вы вручную регулировать положение клапана, без автоматического управления?
Позиционеры и параметры PID подлежат повторной настройке
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем cqdfwy 12.04.2016 в 14:41. Нужно проверить, не является ли причиной автоматическая отправка. Если автоматическая работа приводит к сильным вибрациям, необходимо проверить, правильно ли установлены параметры, а также правильно ли настроены трансмиттер и регулирующий клапан ; Если сильные вибрации вызваны ручным управлением, следует учесть такие факторы, как чрезмерная разница давлений и резонанс с трубопроводной системой, то есть неправильный выбор регулирующего клапана. Я уже сталкивался с подобной ситуацией: происходила резонансная связь с трубопроводной системой. Проблема была решена путем замены первоначального одноклапанный клапана на клапан в форме клетки.
1. Упорная пружина возвратного стержня позиционера не зажата, или на месте соединения наблюдается ослабление. 2. Разница давлений перед и за клапаном слишком велика и превышает номинальное значение для данного клапана. 3. При автоматическом режиме работы разница между измеренными значениями и заданными значениями слишком велика. Или основная цепь включается, пока вспомогательная цепь не стабилизировалась!
Ваш локатор настроен, но значения PID в контрольном цикле, возможно, потребуется настроить заново.
1. Какое нормальное давление в котле? 2. Каков примерный диапазон рабочего давления в котле, когда клапан колеблется туда-сюда? 3. После того, как давление в котле становится нормальным, оно все еще колеблется?
После обнаружения проблемы управление стало ручным. Когда я прибыл на место, оказалось, что заданное значение постоянно составляло 25; клапан постоянно колебался, а заданное значение для позиционера не менялось