Thread Content
Изменение диаметра регулирующего клапана: должны ли ручные клапаны перед и после регулирующего клапана находиться внутри участка с измененным диаметром? А боковой канал — тоже внутри этого участка?
Нет большой проблемы с тем, чтобы поместить его в часть с изменяющимся диаметром.
Большинство из них не будут встраиваться: ручные клапаны и обходные каналы имеют тот же размер, что и основной трубопровод. Регулирующие клапаны и расходомеры требуют изменения диаметра; достаточно лишь изменить диаметр перед и после регулирующего клапана и расходомера
Регулирующий клапан имеет изменяемый диаметр, передний и задний ручные клапаны — неизменный диаметр, боковой клапан — уменьшенный диаметр.
Чисто~, почему у клапана обхода необходимо сужение диаметра? Все боковые пути, которые я видел, тоже имеют такой же размер, как у основного канала
Ручные клапаны перед и после регулирующего клапана не расположены в участке изменения диаметра и, как правило, находятся в полностью открытом положении.
. . . Не помню, где видел, я видел только сужение. Если нет соответствующих правил, то увеличение диаметра также возможно, верно?
Уменьшение диаметра в обходной линии предназначено для регулировки при открытии обходной линии.
Уменьшение диаметра регулирующего клапана рассчитано таким образом, чтобы с одной стороны снизить затраты, а с другой — сохранить определенное падение давления для удобства регулировки. Кроме того, ручные клапаны перед и после регулирующего клапана лучше всего делать без сужения, иначе это повлияет на пропускную способность регулирующего клапана.