Часть данных датчика расхода типа вихревой трубки не передаётся и не отображается

2016-09-01View Original

Thread Content

В датчиках расхода типа «вихревой профиль» этой компании в центральной комнате управления отображается только моментальный расход. Суммарный объем, давление и температура не отображаются. Неизвестно, не сломалось ли что-то в самом датчике
Reply #22016-09-01
Кажется, вы говорите очень запутанно. Речь идет о расходомере типа «вихревой профиль», оснащенном функцией коррекции температуры и давления на месте измерений, при этом данные передаются в главный контроллер с помощью счетчика. Если это так, то, скорее всего, причина в том, что у счетчика на месте отсутствует питание, из-за чего не отображаются значения температуры и давления. Можно пошагово исключить возможные причины: сначала проверьте, отображаются ли данные на внешнем счетчике. Если все в порядке, затем проверьте состояние компонентов в шкафу с оборудованием, а после этого — настройки системы Придерживаясь в основном этого подхода, можно выявить проблему
Reply #32016-09-02
Угу, завтра проверю
Reply #42016-09-02
Также возможно, что температура и давление поступают только в сумматор, но не выводятся в DCS. Коррекция температуры и давления осуществляется через DCS или непосредственно на месте? Если коррекция происходит через DCS, возможно, проблема в каналах связи или кабелях. А если коррекция осуществляется с помощью счетчика, то… Разве не вполне нормально, что DCS не отображает эти данные?
Reply #52016-09-03
Не указано подробно, как осуществляется передача данных. Невозможно определить причину. Раньше был сигнал, а потом вдруг исчез. Или ты просто всё это время не замечал. Обычно сигнал передается по вихревой дорожке. Будет только мгновенный расход. Конечно, у тех, у кого есть особые требования, можно загрузить другие данные.
Reply #62016-09-24
У обычных производителей датчиков типа «вихревой профиль» с компенсацией температуры и давления выходной сигнал представляет собой сигнал расчетного расхода; сигналов температуры и давления нет. Для получения данных о температуре и давлении необходимо использовать сигналы, поступающие от датчиков давления и термометров. Суммарный расход рассчитывается в системе DCS на основе мгновенного расхода
Reply #72016-09-24
Но некоторые варианты возможны, всё зависит от протоколов связи, которые вы используете

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.