Срочно: для мощности 667 кВт при напряжении 380 В, какой кабель следует использовать и какой автоматический выключатель?

2016-04-26View Original

Thread Content

Распределительный щит: по проекту института разработки предусмотрены 2 кабеля с напряжением 240 В. По моим расчетам это неверно; в проекте института разработки указано значение 1000 А для автоматических выключателей. По моим подсчетам, должны быть 2 кабеля с напряжением 300 В. Какова же мощность автоматических выключателей? Прошу помощи у мастеров, срочно! ! !
Reply #22016-04-27
По личному опыту: кабель нагревался до такой степени, что это приводило к серьезным проблемам. Поэтому был принят решение обрезать кабель и вместо него использовать медные шины, устойчивые к воздействию влаги, температуры и других факторов. . .
Reply #32016-04-27
Извините, я ошибся, думал, что это отдельное устройство
Reply #42016-04-27
1. Неизвестна длина линии подачи электроэнергии. Исходя из расстояния, минимум 3 кабеля по 240 В в параллель. 2. Выключатель слишком маленький, следует выбирать минимум 1600 А. Согласно данным, предоставленным этим проектным институтом, при полной нагрузке легко могут произойти аварии.
Reply #52016-05-07
У этого пользователя морского хозяйства нагрузка составляет 667 кВт. Необходимо учитывать характер нагрузки, а также коэффициент одновременной работы нагрузки (коэффициент, необходимый согласно проектным требованиям). Исходя из этого и определяется номинальная мощность автоматического выключателя; В то же время, исходя из мощности системы распределения электроэнергии и трансформаторов, используемых для её распределения, рассчитывается ток прерывания на шине 380 В. На основании этого определяется, каким должен быть ток прерывания у автоматического выключателя – в килоамперах. Предоставлено слишком мало данных, чтобы провести точный расчет. Если я вам это дам, это может вас ввести в заблуждение! В то же время при выборе кабеля необходимо учитывать требования вашей компании к падению напряжения на шине; диапазон падения напряжения в 5–10% существенно влияет на размер кабеля.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.