Распределительный щит: по проекту института разработки предусмотрены 2 кабеля с напряжением 240 В. По моим расчетам это неверно; в проекте института разработки указано значение 1000 А для автоматических выключателей. По моим подсчетам, должны быть 2 кабеля с напряжением 300 В. Какова же мощность автоматических выключателей? Прошу помощи у мастеров, срочно! ! !
По личному опыту: кабель нагревался до такой степени, что это приводило к серьезным проблемам. Поэтому был принят решение обрезать кабель и вместо него использовать медные шины, устойчивые к воздействию влаги, температуры и других факторов. . .
Извините, я ошибся, думал, что это отдельное устройство
1. Неизвестна длина линии подачи электроэнергии. Исходя из расстояния, минимум 3 кабеля по 240 В в параллель. 2. Выключатель слишком маленький, следует выбирать минимум 1600 А. Согласно данным, предоставленным этим проектным институтом, при полной нагрузке легко могут произойти аварии.
У этого пользователя морского хозяйства нагрузка составляет 667 кВт. Необходимо учитывать характер нагрузки, а также коэффициент одновременной работы нагрузки (коэффициент, необходимый согласно проектным требованиям). Исходя из этого и определяется номинальная мощность автоматического выключателя; В то же время, исходя из мощности системы распределения электроэнергии и трансформаторов, используемых для её распределения, рассчитывается ток прерывания на шине 380 В. На основании этого определяется, каким должен быть ток прерывания у автоматического выключателя – в килоамперах. Предоставлено слишком мало данных, чтобы провести точный расчет. Если я вам это дам, это может вас ввести в заблуждение! В то же время при выборе кабеля необходимо учитывать требования вашей компании к падению напряжения на шине; диапазон падения напряжения в 5–10% существенно влияет на размер кабеля.