Последнее изменение в этом посте было сделано hesonchang214 28.04.2016 в 08:03. Как определить, работает ли термопротивник нормально? Как определить, работает ли термопара в реальных условиях? Как определить, работает ли датчик давления в реальном времени нормально? Как определить, работает ли датчик разности давлений в реальном времени нормально? Как определить, работает ли электрический исполнительный механизм, находящийся в эксплуатации? Как определить, работает ли пневматический исполнитель в реальных условиях?
Reply #22016-04-28
Боже мой, в таком возрасте ты ещё новичок!
Reply #32016-04-28
Оценка невооруженным глазом, оценка с помощью мультиметра, другие способы оценки. Термопротивник: 1. Проверка на наличие замыкания. Два выхода (иногда их бывает больше) соединены между собой (хотя существует определенное сопротивление); при разрыве цепи происходит поломка. Не повреждена ли защитная трубка термопары, не происходит ли утечки воды и т. д. 1. Проверка замыкания. Два выхода (иногда их бывает больше) соединены между собой (хотя существует определенное сопротивление); при разрыве цепи происходит поломка. 2. Измерение напряжения. Термопара выдает значение напряжения; при определенной температуре она генерирует сигнал напряжения, составляющий обычно от нескольких до десятков милливольт. 2. Сопротивление модульных термоэлектрических пар обычно не превышает 2 ом, а сопротивление термоэлектрических пар с сетевым подключением — не превышает 50 ом. Обычно, если значение превышает 1 К, можно с уверенностью сказать, что устройство сломано.    Датчик давления, Трубка подвода давления к датчику давления, Датчик разницы давлений, 1. Измерение тока. 1.1 Проверка в нулевом положении: закрыть клапаны подачи положительного и отрицательного давления. Откройте клапан балансировки; в этот момент ток электрического датчика разности давлений должен составлять 4 мА. 1.2 Проверка тенденции изменений: После достижения нулевого уровня все клапаны возвращаются в свое исходное положение открытия, при этом открывается клапан для сброса воды из камеры под отрицательным давлением. В этот момент выход сигнала трансмиттера должен быть максимальным, то есть у электрического трансмиттера дифференциального давления он должен превышать 20 мА. Если открыть только клапан сброса сточных вод в камере с положительным давлением, то выходной сигнал будет минимальным, а именно 4 мА у электрического датчика разницы давлений.   При открытии клапана сброса измеряемая среда вытекает в незначительном количестве или вовсе не вытекает. Это указывает на засорение трубопровода для передачи давления; необходимо найти способ его прочистки. Проверка на наличие засорения или застывания жидкости в трубопроводе датчика разницы давлений: эту проблему можно выявить путем длительного наблюдения за изменениями значений, выводимых прибором. При нормальной работе прибора, когда жидкость в трубопроводе проходит через регулирующий элемент, ниже него образуются многочисленные вихри с высокой частотой и большой амплитудой. Это проявляется в высокой частоте значений отрицательного давления и колебаниях давления разной амплитуды; на выходе трансмиттера также наблюдаются колебания вокруг определенного значения. Если показания на выходе трансмиттера долгое время не меняются (на графике рисуется прямая линия), можно с высокой долей вероятности предположить, что в трубке для передачи давления произошло засорение или застывание жидкости. Для дальнейшей проверки можно быстро открыть и сразу же закрыть регулирующий клапан. Если значение, выводимое трансмиттером, снижается, а затем восстанавливается, это подтверждает, что проблема не в схеме трансмиттера. В таком случае можно предположить, что причина кроется в засорении или застывании жидкости в трубопроводе для передачи давления

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.