Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано hesonchang214 28.04.2016 в 08:03. Как определить, работает ли термопротивник нормально? Как определить, работает ли термопара в реальных условиях? Как определить, работает ли датчик давления в реальном времени нормально? Как определить, работает ли датчик разности давлений в реальном времени нормально? Как определить, работает ли электрический исполнительный механизм, находящийся в эксплуатации? Как определить, работает ли пневматический исполнитель в реальных условиях?
Боже мой, в таком возрасте ты ещё новичок!
Оценка невооруженным глазом, оценка с помощью мультиметра, другие способы оценки. Термопротивник: 1. Проверка на наличие замыкания. Два выхода (иногда их бывает больше) соединены между собой (хотя существует определенное сопротивление); при разрыве цепи происходит поломка. Не повреждена ли защитная трубка термопары, не происходит ли утечки воды и т. д. 1. Проверка замыкания. Два выхода (иногда их бывает больше) соединены между собой (хотя существует определенное сопротивление); при разрыве цепи происходит поломка. 2. Измерение напряжения. Термопара выдает значение напряжения; при определенной температуре она генерирует сигнал напряжения, составляющий обычно от нескольких до десятков милливольт. 2. Сопротивление модульных термоэлектрических пар обычно не превышает 2 ом, а сопротивление термоэлектрических пар с сетевым подключением — не превышает 50 ом. Обычно, если значение превышает 1 К, можно с уверенностью сказать, что устройство сломано. Датчик давления, Трубка подвода давления к датчику давления, Датчик разницы давлений, 1. Измерение тока. 1.1 Проверка в нулевом положении: закрыть клапаны подачи положительного и отрицательного давления. Откройте клапан балансировки; в этот момент ток электрического датчика разности давлений должен составлять 4 мА. 1.2 Проверка тенденции изменений: После достижения нулевого уровня все клапаны возвращаются в свое исходное положение открытия, при этом открывается клапан для сброса воды из камеры под отрицательным давлением. В этот момент выход сигнала трансмиттера должен быть максимальным, то есть у электрического трансмиттера дифференциального давления он должен превышать 20 мА. Если открыть только клапан сброса сточных вод в камере с положительным давлением, то выходной сигнал будет минимальным, а именно 4 мА у электрического датчика разницы давлений. При открытии клапана сброса измеряемая среда вытекает в незначительном количестве или вовсе не вытекает. Это указывает на засорение трубопровода для передачи давления; необходимо найти способ его прочистки. Проверка на наличие засорения или застывания жидкости в трубопроводе датчика разницы давлений: эту проблему можно выявить путем длительного наблюдения за изменениями значений, выводимых прибором. При нормальной работе прибора, когда жидкость в трубопроводе проходит через регулирующий элемент, ниже него образуются многочисленные вихри с высокой частотой и большой амплитудой. Это проявляется в высокой частоте значений отрицательного давления и колебаниях давления разной амплитуды; на выходе трансмиттера также наблюдаются колебания вокруг определенного значения. Если показания на выходе трансмиттера долгое время не меняются (на графике рисуется прямая линия), можно с высокой долей вероятности предположить, что в трубке для передачи давления произошло засорение или застывание жидкости. Для дальнейшей проверки можно быстро открыть и сразу же закрыть регулирующий клапан. Если значение, выводимое трансмиттером, снижается, а затем восстанавливается, это подтверждает, что проблема не в схеме трансмиттера. В таком случае можно предположить, что причина кроется в засорении или застывании жидкости в трубопроводе для передачи давления