HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

【Ежедневная тема】【Электротехническое издание 20160428】

2016-04-28View Original

Thread Content

Награда за участие: 2 богатства. Награда за правильный ответ: 9 богатств. Запрещается работать на устройствах, от которых можно отключить питание только через ( ) ; Необходимо разделить их ( ), чтобы в каждой из групп был хотя бы один заметный ( ).
Reply #22016-04-28
Запрещается работать с устройствами, питание от которых отключено только с помощью автоматического выключателя; Необходимо открыть (выключатель, ящик), чтобы между всеми элементами существовала хотя бы одна заметная (воздушная изоляционная щель). Хотя способность высоковольтного выключателя к отключению тока велика, его ход открытия ограничен. Рабочие и нерабочие контакты выключателя находятся в органической камере для уничтожения искр; состояние замыкания или размыкания определяется только с помощью индикатора состояния, что не так заметно визуально. Что ещё важнее, когда выключатель находится в выключенном состоянии, подача энергии не прерывается. Если в его управляющей цепи возникают проблемы, происходит перепутывание проводов, случаются случайные нажатия или ошибки в управлении, это может привести к тому, что механизм управления выключателем сработает и он автоматически включится, в результате чего оборудование снова получит питание. Кроме того, когда механизм отключения выключателя срабатывает и выключатель фактически отключается, при неисправности его привода индикатор положения может всё равно быть перемещён (механизмом) в положение отключения, что приводит к кажущемуся отключению выключателя и создаёт иллюзию. Поэтому в «Правилах безопасности» четко указано: запрещается работать с оборудованием, от которого питание отключено только с помощью выключателя. Во время планового отключения электроэнергии необходимо вывести автоматический выключатель из рабочего состояния, отключить разъединители на стороне нагрузки и на стороне шин, тем самым создавая заметный визуально зазор воздушной изоляции для обеспечения безопасности работ.
Reply #32016-04-28
Выключатели, разъединители, точки разъединения
Reply #42016-04-28
Выключатель, разъединитель, точка разъединения
Reply #52016-04-28
Выключатель, разъединитель, точка разъединения
Reply #62016-04-28
Выключатель автоматический, выключатель разъединительный, точка разъединения
Reply #72016-04-28
Выключатель, разъединитель, точка разъединения
Reply #82016-04-28
Выключатель, разъединитель, точка разъединения
Reply #92016-04-28
Запрещается работать с устройствами, питание от которых отключено только с помощью автоматического выключателя; Необходимо отключить выключатель, чтобы во всех частях существовал хотя бы один явный точка разъединения.
Reply #102016-04-28
Выключатель с четкой точкой разъединения, не может автоматически восстанавливать замыкание
Reply #112016-04-28
Выключатель, разъединитель, точка разъединения

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.