Последнее изменение в этом посте было сделано mikepan 17.05.2016 в 13:33. Уважаемые коллеги, хотел бы задать два вопроса относительно расчета значений CV. 1. Если известно, что среда — это технологический газ, а расход составляет (плотность при эксплуатации 1,29 кг/Нм³): максимум — 15000 Нм³/ч, нормально — 13000 Нм³/ч, минимум — 10000 Нм³/ч, то для расчетов необходимо перевести единицы измерения в кг/ч. Должен ли этот показатель получаться путем умножения расхода на плотность при эксплуатации? 2. Давление перед клапаном равно отрицательному значению -0,0002; среда — воздух. Расход (в единицах Nm3, плотность при работе — 1,29 кг/Nm3) составляет максимум 15000, нормально — 13000, минимум — 10000. Давление за клапаном не указано, предполагается, что оно равно 0. Как рассчитать значение CV? Я понимаю, что в общем случае падение давления не может превышать давление перед клапаном, так как же тогда рассчитывать значение при отрицательном давлении? Спасибо
Отрицательное давление перед клапаном, нормальное давление за клапаном — в каком направлении будет двигаться жидкость? :o
Что же делать, если давление за клапаном не равно атмосферному, а является отрицательным?
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем HEJIYUER 3 мая 2016 года в 20:24. 1. Если известно, что речь идет о технологическом газе, а расход газа составляет (при плотности газа 1,29 кг/Нм³) максимум 15000 Нм³/ч, нормально – 13000 Нм³/ч, минимум – 10000 Нм³/ч, то для перевода единиц измерения в кг/ч необходимо умножить расход на плотность газа? Нет, KG = кг/Нм³·Нм³. Программа для расчетов требует ввода плотности на входе в клапан, то есть рабочей плотности в кг/м³. 2. Давление перед клапаном равно отрицательному значению -0,0002; среда — воздух. Расход (в единицах Nm3, плотность при работе — 1,29 кг/Nm3) составляет максимум 15000, нормально — 13000, минимум — 10000. Давление за клапаном не указано, предполагается, что оно равно 0. Как рассчитать значение CV? Я понимаю, что в общем случае падение давления не может превышать давление перед клапаном, так как же тогда рассчитывать значение при отрицательном давлении? Отрицательное давление в устройстве создается с помощью вакуумного оборудования, расположенного позади него (например, насоса с паровым распрыском). Например, давление технологического газа у распылительного насоса составляет «отрицательное» значение -98, в то время как у оборудования (у входа в регулирующий клапан P1) — -2. В технологической документации необходимо указать падение давления в регулирующем клапане; в трубопроводах с отрицательным давлением также имеется падение давления, иначе невозможно рассчитать CV.
KG=кг/Нм³*Нм³. Программа для расчетов требует ввода плотности на входе в клапан, то есть рабочей плотности в кг/м³. Я не понял эту фразу. Сейчас единица расхода — Nm3/ч, умножив её на плотность потока в Nm3/ч, получаем именно кг/ч, верно?
Единицей объема потока у вас является NM3 (стандартный кубический метр), а плотность также должна соответствовать стандартной значению — кг/НМ3. Таким образом можно определить массовый поток. То, что вы сказали ранее (плотность операций 1,29 кг/Нм³), — это должна быть стандартная плотность?
CV — это врожденная характеристика клапана, которая не зависит от положительного или отрицательного давления. Вы, наверное, имеете в виду трафик?
Здравствуйте! Я посмотрел предыдущие статьи и обнаружил, что плотность операций — это плотность в условиях промышленного производства при текущем давлении и температуре. Единица измерения: кг/м3. Стандартная плотность — это плотность в стандартных условиях, обычно это плотность при температуре 0 градусов и давлении 1 стандартного атмосферного давления. Единица измерения — кг/Нм³. Но в спецификациях указана плотность при эксплуатации, причем единица измерения там тоже кг/Нм³. Значит, речь идет о стандартной плотности? Тогда, если плотность стандартная, то то, что я упомянул ранее, разумно?
Плотность процесса связана с давлением и температурой, и обычно не равна плотности в стандартных условиях. Если снова рассмотреть условия вашей технологической процедуры, то поскольку давление перед клапаном равно отрицательному значению –0,0002, а это значение близко к 1 атмосфере, плотность газа перед клапаном по своим значениям приближается к плотности в стандартных условиях (1,29). Следовательно, значение KG можно рассчитать, умножив 1,29 на соответствующее число.