Автоматический клапан не работает автоматически

2016-05-07View Original

Thread Content

В нашем предприятии не понимают, в чем проблема: некоторые автоматические клапаны не могут работать в автоматическом режиме, их постоянно приходится управлять вручную. Управление осуществляется с помощью PLC. Возможно, при выборе этих клапанов была допущена ошибка. Хотел бы спросить: связано ли то, что клапаны не могут работать в автоматическом режиме, с самим выбором клапанов? Или это тоже из-за того, что PID не настроен правильно? Пожалуйста, объясните это великий мастер, заранее спасибо
Reply #22016-05-08
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем tiansf5936 8 мая 2016 года в 08:57. Я имею в виду: не может ли происходить автоматическое наложение штрафов из-за проблем с выбором подходящего решения, или же это связано с тем, что PLD настроен неправильно? Я лично думаю, что с программой всё в порядке
Reply #32016-05-08
Однако некоторые клапаны могут быть автоматическими. Значит, ваше мнение не связано с выбором клапана? Это связано с программным обеспечением? И ещё, связано ли это с этим PLC? Скорость обновления действительно немного уступает DCs
Reply #42016-05-08
Выбор типа устройства — это один из аспектов, но самое важное — это то, что параметры PID не настроены правильно
Reply #52016-05-09
Вы имеете в виду, что наш PLD не настроен правильно? Вы говорите, это связано с PLC? Разве это не связано с выбором модели?
Reply #62016-05-09
Хе-хе, что это за автоматический клапан? Это регулирующий клапан? Возможность перехода в автоматический режим полностью зависит от настройки параметров PID. Чтобы выбрать подходящее решение, ознакомьтесь с технической документацией на регулирующий клапан — это поможет принять правильное решение. К тому же, какой у вас тип цепи, если вы не можете перейти в автоматический режим? В одноконтурных системах, как правило, невозможно включить режим автоматического управления
Reply #72016-05-09
С самим контуром все в порядке. Теперь, когда регулирующий клапан настроен в автоматическом режиме, происходят сильные колебания, из-за чего вся система становится нестабильной. Вы имеете в виду, что проблема в настройках PID?
Reply #82016-05-09
Да, я думаю, что так и есть. Попробуйте настроить всё заново согласно принципу 4:1. У вас однопетлевая система или же многоэтапная? Обычно в однопетлевой системе не бывает колебаний. Каковы условия работы вашей системы? Может быть, колебания вызваны именно условиями работы?
Reply #92016-05-09
1. Возможно ли ввести автоматический режим работы — это один вопрос, а возникновение колебаний из-за автоматического режима — другой. Во-первых, необходимо уточнить, находится ли это спереди или сзади. 2. Если автоматический режим не работает, проверьте программу PLC, электромагнитные клапаны и прочее. 3. Если происходят колебания в работе устройства, учитывайте, что за параметры контроля используются: уровень жидкости, температура или что-то ещё. 4. В одноконтурных системах обычно не бывает колебаний. Если они все же возникают, проверьте, нет ли колебаний давления в трубопроводах, а также убедитесь, что клапаны не заблокированы. 5. Для анализа колебаний в цепочке последовательных усилителей необходимо учитывать ещё какие-то параметры. Если речь идет о температуре, то здесь важна задержка сигнала, поэтому требуется использование дифференциального вычисления. Колебания слишком быстрые, нужно скорректировать пропорции. Это вы можете изучить

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.