В нашем предприятии не понимают, в чем проблема: некоторые автоматические клапаны не могут работать в автоматическом режиме, их постоянно приходится управлять вручную. Управление осуществляется с помощью PLC. Возможно, при выборе этих клапанов была допущена ошибка. Хотел бы спросить: связано ли то, что клапаны не могут работать в автоматическом режиме, с самим выбором клапанов? Или это тоже из-за того, что PID не настроен правильно? Пожалуйста, объясните это великий мастер, заранее спасибо
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем tiansf5936 8 мая 2016 года в 08:57. Я имею в виду: не может ли происходить автоматическое наложение штрафов из-за проблем с выбором подходящего решения, или же это связано с тем, что PLD настроен неправильно? Я лично думаю, что с программой всё в порядке
Однако некоторые клапаны могут быть автоматическими. Значит, ваше мнение не связано с выбором клапана? Это связано с программным обеспечением? И ещё, связано ли это с этим PLC? Скорость обновления действительно немного уступает DCs
Выбор типа устройства — это один из аспектов, но самое важное — это то, что параметры PID не настроены правильно
Вы имеете в виду, что наш PLD не настроен правильно? Вы говорите, это связано с PLC? Разве это не связано с выбором модели?
Хе-хе, что это за автоматический клапан? Это регулирующий клапан? Возможность перехода в автоматический режим полностью зависит от настройки параметров PID. Чтобы выбрать подходящее решение, ознакомьтесь с технической документацией на регулирующий клапан — это поможет принять правильное решение. К тому же, какой у вас тип цепи, если вы не можете перейти в автоматический режим? В одноконтурных системах, как правило, невозможно включить режим автоматического управления
С самим контуром все в порядке. Теперь, когда регулирующий клапан настроен в автоматическом режиме, происходят сильные колебания, из-за чего вся система становится нестабильной. Вы имеете в виду, что проблема в настройках PID?
Да, я думаю, что так и есть. Попробуйте настроить всё заново согласно принципу 4:1. У вас однопетлевая система или же многоэтапная? Обычно в однопетлевой системе не бывает колебаний. Каковы условия работы вашей системы? Может быть, колебания вызваны именно условиями работы?
1. Возможно ли ввести автоматический режим работы — это один вопрос, а возникновение колебаний из-за автоматического режима — другой. Во-первых, необходимо уточнить, находится ли это спереди или сзади. 2. Если автоматический режим не работает, проверьте программу PLC, электромагнитные клапаны и прочее. 3. Если происходят колебания в работе устройства, учитывайте, что за параметры контроля используются: уровень жидкости, температура или что-то ещё. 4. В одноконтурных системах обычно не бывает колебаний. Если они все же возникают, проверьте, нет ли колебаний давления в трубопроводах, а также убедитесь, что клапаны не заблокированы. 5. Для анализа колебаний в цепочке последовательных усилителей необходимо учитывать ещё какие-то параметры. Если речь идет о температуре, то здесь важна задержка сигнала, поэтому требуется использование дифференциального вычисления. Колебания слишком быстрые, нужно скорректировать пропорции. Это вы можете изучить