Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано Ameba 16.05.2016 в 12:06. Несколько дней назад стало известно о возгорании азотного компрессора в одной из компаний (устройство для разделения газов). По результатам анализа причиной аварии стало проникновение кислорода в трубопроводы с азотом. Вероятно, это произошло из-за наличия масла, а также из-за тепла, образующегося в процессе сжатия. Вероятно, те, кто работает с устройствами для разделения газов, считают, что азотные компрессоры не представляют особой опасности и не требуют особого внимания. Однако аварии часто происходят внезапно. Я публиkuю этот пост, чтобы все могли взять это во внимание. Конечно, все, кто сталкивается с неожиданными неисправностями или авариями, могут поделиться своим опытом и обсудить его~~
Абсолютной безопасности не существует. В прошлом году у нас был сильный ливень, и вода попала в регулирующий клапан на нижней части устройства; это чуть не привело к переходу высокого давления в низкое. К счастью, инспекторы заметили аномалию на магнитном датчике на месте происшествия, связались с оператором и вручную временно закрыли ручной клапан, чтобы снизить уровень жидкости, после чего взяли управление под контроль вручную. После проверки оказалось, что в тот день одновременно сломались оба регулирующих клапана~~~
Для важных клапанов необходимо: во-первых, обеспечить схему взаимного блокирования, во-вторых, регулярно их калибровать, и в-третьих, после остановки оборудования проводить проверку. . . У нас тоже было что-то похожее: вода проникла в систему, и чуть не попала в компрессор. . .
Можно ли установить аналитический шкаф для онлайн-измерения уровня кислорода? На каком уровне должен срабатывать сигнал тревоги? У нас на выходе вентиляторов уже стоит такое оборудование
Азот в сжатом газе имеет высокую чистоту и является совершенно безопасным. . . Неизвестна основная причина происшествия. . . Введен чистый газ, он не был полностью заменен. Всё равно есть другие трубы, проникающие внутрь. . . Продолжаем следить. . .
Как кислород попадает в трубопровод с азотом?
Вероятность использования устройства в двух режимах невелика, поэтому исключается возможность проникновения газа через трубопроводы. По-видимому, это происходит из-за поступления чистого газа, а также из-за необходимости полного замены газа в системе~~
При запуске некоторых кислородных компрессоров используется азот, то есть временно совместно с кислородным компрессором применяются входные трубопроводы; возможно ли, что из-за неисправности клапанов и отсутствия правильной замены заглушек кислород попадает в вход к азотному компрессору? Безумные мысли: D:D:D:D
Суть в том, что это компрессор азота. . .
Последнее изменение в этом посте было сделано Ван Шуи 15.05.2016 в 14:58. Похоже, что в проектировании трубопроводов есть проблемы. Ещё одной возможностью является сбой в системе разделения газов: компрессор кислорода вышел из строя, а компрессор азота — нет; в результате в систему попадает воздух с повышенным содержанием кислорода; В конце концов, возможно проникновение газа из системы уплотнения в кислород, особенно на участке насоса для сырого аргона, где это происходит наиболее часто. При запуске насоса для грубого аргона содержание кислорода у основания обеих башен очень высоко. Если при проектировании в качестве газа для герметизации насоса использовать смесь пара, образующегося после работы насоса, и инструментального газа, то, как раз, газ для герметизации кислородного и азотного компрессоров также будет использовать этот же инструментальный газ.
Ненормальная посадка — вот идея. . .