Thread Content
Для наземных резервуаров на 25 м3 этанола необходимо ли использование азотной герметизации? В каких стандартах можно найти информацию по этому вопросу?
Последнее изменение в этом посте было сделано Хуан И 13.05.2016 в 11:16. Поскольку этанол относится к жидкостям класса МА-B, а его температура кипения составляет 78,3°C, для таких контейнеров не подходят резервуары с плавающей крышкой. В таких случаях необходимо использовать азот или другие инертные газы в качестве защитного слоя, а также обеспечить герметичность контейнера для сбора и обработки газа внутри него. Пожалуйста, ознакомьтесь подробнее с пунктом 4.2.5 стандарта SH/T 3007-2014, касающегося требований к зонам хранения в нефтехимических системах транспортировки и хранения.
Если речь идет не о нефтехимической отрасли, а, например, о фармацевтических компаниях, то, вероятно, нет необходимости соблюдать стандарты, касающиеся систем хранения и транспортировки в нефтехимической промышленности. В противном случае многим таким компаниям, чтобы обеспечить азотную герметизацию, придётся устанавливать дополнительную систему подачи азота.
У нас здесь есть только один подземный резервуар для этанола, никакой азотной герметизации нет
У каждого стандарта есть сфера применения, и это рекомендуемый стандарт для нефтехимической промышленности SH/T. Я понимаю, что в нефтехимической промышленности требования довольно строгие и формальные. Другие отрасли могут взять это за пример. Если **требований к безопасности и охране окружающей среды нет, то их не обязательно соблюдать**