Как устанавливать оборудование для смягчения воды в котлах фармацевтических заводов
Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано Аймэй 15.05.2016 в 08:38. Американские компании AUTOTROL и FLECK являются профессиональными производителями комплектующих для оборудования по обработке воды. У них есть десятилетний опыт в этой области. Их продукция находит применение в таких сферах, как котельное хозяйство, химическая промышленность, электроника, текстильная промышленность, а также в быту. 1. Выбор оборудования При выборе оборудования для смягчения воды основными критериями являются объем потребляемой воды, твердость исходной воды и условия ее использования. 1) Для одинакового объема производимой воды существует множество моделей оборудования; их можно выбирать в зависимости от фактических потребностей. 2) Твердость исходной воды:Если твердость исходной воды составляет ≤3 ммоль/л, можно выбрать устройство с регулировкой по времени, исходя из максимальной производительности устройства.
Если твердость исходной воды составляет ≤6 ммоль/л, можно выбрать устройство в зависимости от его максимальной производительности, указанной в таблице.
Если твердость исходной воды составляет ≤8 ммоль/л, можно выбрать устройство, исходя из средней производительности.
При твердости исходной воды от 8 до 10 ммоль/л необходимо учитывать минимальную производительность устройства или использовать многоступенчатую систему обработки.
Если твердость исходной воды превышает 10 ммоль/л, необходима многоступенчатая обработка; обычно двухступенчатая система уже достаточна для достижения требуемых результатов. 3) Сценарии использования воды: если используется котел с горячей водой или другое аналогичное оборудование, можно выбирать модель в зависимости от максимальной производительности оборудования по выработке воды; если вода подается в паровой котел, то обычно производительность оборудования должна соответствовать 1,2 раза количеству пара, вырабатываемого котлом. 2. Основные требования к проектированию и монтажу У самого оборудования простая конструкция, и оно занимает немного места, поэтому к его проектированию и монтажу нет особых требований. При проектировании и монтаже необходимо учитывать следующие моменты:
1) Оборудование должно стоять на простой горизонтальной основе; расстояние от стены должно составлять примерно 250–450 мм. В зависимости от конкретных условий оборудование можно разместить у края.
2) Поскольку само оборудование имеет небольшой вес, достаточно учитывать лишь вес самих смолы и воды, которые находятся внутри оборудования.
3) Входные и выходные трубы соединяются с помощью стандартных фланцев или резьбы. Их необходимо надежно закрепить; они не должны опираться на корпус клапана, чтобы избежать возникновения напряжений.
4) На входной трубе должен быть установлен манометр. При работе оборудования происходит сброс воды, поэтому необходимо установить рядом с ним дренажные отверстия или канавки для стока воды.
5) Трубопроводы для подачи соли: резервуар с солью должен находиться как можно ближе к устройству для её размягчения; чем короче трубопроводы, тем лучше.
6) Длина трубопровода для сброса стоков не должна превышать 6 метров; в него не следует устанавливать клапаны. Выход трубопровода не должен находиться выше уровня самого клапана. Необходимо предусмотреть специальные отверстия для предотвращения эффекта сифона; чем меньше изгибов в трубопроводе, тем лучше.
7) На стене рядом с оборудованием необходимо установить розетки для подачи электроэнергии; в этих розетках должны быть предусмотрены предохранители (обычно не следует устанавливать выключатели). Также необходимо обеспечить надежную заземленность.