Как осуществить переключение частотно-регулируемого насоса так, чтобы расход жидкости не колебался или колебался минимально, при этом не повреждаясь сам насос и остальное оборудование?
У нас один центробежный вентилятор с регулируемой частотой вращения действует в качестве резерва для другого центробежного вентилятора с постоянной частотой вращения. Перед запуском частотно-регулируемый вентилятор работает без изменения частоты; после запуска подается переменная частота для плавной регулировки.
В системе DCS настройте автозапуск!
Снизить частоту до минимальной скорости вращения; обе насосы должны работать с одинаковой частотой, затем отключить их
4.8.1 Переход от управления с помощью клапанов к управлению с использованием частотного регулирования 4.8.1.1 Заменить режим последовательного управления устройства HC8103A на ручное управление. При этом необходимо обеспечить стабильный расход жидкости в устройстве FIC8103. Для этого следует вручную уменьшить значение OP устройства HC8103B, а одновременно увеличить значение OP устройства HC8103A, пока значение OP устройства HC8103A не достигнет 105%. 4.8.1.2 Изменить режим управления FIC8103 с автоматического на ручной, установив значение OP для FIC8103 равным значению OP для HC8103B. 4.8.1.3 Для изменения режима управления частотой вращения устройства HC8103B с ручного на каскадное управление, а также для перехода режима управления устройства FIC8103 с ручного на автоматический достаточно сделать соответствующие настройки. 4.8.2 Переход с управления с помощью частотного преобразователя на управление с помощью клапанов 4.8.2.1 Состояние устройства HC8103B, контролируемого с помощью частотного преобразователя, изменяется с последовательного управления на ручное управление. При этом необходимо обеспечить стабильный расход жидкости через устройство FIC8103. Для этого ручным способом снижается значение OP устройства HC8103A, в то же время увеличивается значение OP устройства HC8103B, пока значение OP устройства HC8103B не достигнет 105%. 4.8.2.2 Перевести режим управления устройства FIC8103 с автоматического на ручной, отрегулировать значение OP устройства FIC8103 так, чтобы оно соответствовало значению OP устройства HC8103A. 4.8.2.3 Для этого необходимо изменить режим управления клапаном HC8103A с ручного на каскадный, а также изменить схему управления FIC8103 с ручной на автоматическую.