Шаги выключения насоса с частотным преобразователем

2016-05-15View Original

Thread Content

Как осуществить переключение частотно-регулируемого насоса так, чтобы расход жидкости не колебался или колебался минимально, при этом не повреждаясь сам насос и остальное оборудование?
Reply #22016-05-15
У нас один центробежный вентилятор с регулируемой частотой вращения действует в качестве резерва для другого центробежного вентилятора с постоянной частотой вращения. Перед запуском частотно-регулируемый вентилятор работает без изменения частоты; после запуска подается переменная частота для плавной регулировки.
Reply #32016-05-15
В системе DCS настройте автозапуск!
Reply #42016-05-15
Снизить частоту до минимальной скорости вращения; обе насосы должны работать с одинаковой частотой, затем отключить их
Reply #52016-09-03
4.8.1 Переход от управления с помощью клапанов к управлению с использованием частотного регулирования 4.8.1.1 Заменить режим последовательного управления устройства HC8103A на ручное управление. При этом необходимо обеспечить стабильный расход жидкости в устройстве FIC8103. Для этого следует вручную уменьшить значение OP устройства HC8103B, а одновременно увеличить значение OP устройства HC8103A, пока значение OP устройства HC8103A не достигнет 105%. 4.8.1.2 Изменить режим управления FIC8103 с автоматического на ручной, установив значение OP для FIC8103 равным значению OP для HC8103B. 4.8.1.3 Для изменения режима управления частотой вращения устройства HC8103B с ручного на каскадное управление, а также для перехода режима управления устройства FIC8103 с ручного на автоматический достаточно сделать соответствующие настройки. 4.8.2 Переход с управления с помощью частотного преобразователя на управление с помощью клапанов 4.8.2.1 Состояние устройства HC8103B, контролируемого с помощью частотного преобразователя, изменяется с последовательного управления на ручное управление. При этом необходимо обеспечить стабильный расход жидкости через устройство FIC8103. Для этого ручным способом снижается значение OP устройства HC8103A, в то же время увеличивается значение OP устройства HC8103B, пока значение OP устройства HC8103B не достигнет 105%. 4.8.2.2 Перевести режим управления устройства FIC8103 с автоматического на ручной, отрегулировать значение OP устройства FIC8103 так, чтобы оно соответствовало значению OP устройства HC8103A. 4.8.2.3 Для этого необходимо изменить режим управления клапаном HC8103A с ручного на каскадный, а также изменить схему управления FIC8103 с ручной на автоматическую.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.