Планируется разместить печь высокой температуры рядом с распределительным щитом; стены выполнены из полых кирпичей. Температура в печи составляет 1600°C; имеется изоляционный слой. Температура в помещении превышает 30°C, общая мощность распределительной установки составляет 600 кВт. Один из входов в распределительную установку выходит в сторону печи с высокой температурой. Является ли такой проект разумным? Безопасно ли работа в дальнейшем? Прошу учителя дать совет.
Вам нужно узнать последние правила пожарной безопасности. В принципе, температура должна быть примерно такой же, как и в комнатах. Общая мощность электрооборудования в распределительной комнате также не очень велика. Если дом достаточно просторный, то проблем с охлаждением вообще не возникнет. Вы используете электрическую печь, угольную печь или газовую печь? Если зона высокотемпературной печи относится к зоне с повышенным риском взрыва, то комнату управления и высокотемпературную печь также следует разделить противовзрывной стеной
Спасибо за советы, мастер. В этом котле может происходить утечка легковоспламеняющегося газа — водорода. Расположение комнаты с электрооборудованием довольно просторное, но температура внутри там довольно высока, значительно выше, чем в офисных помещениях. Люди не могут находиться рядом с котлом в течение длительного времени: уже через короткое время рядом с ним возникает ощущение потливости, а щеки начинают жечь.
Для водорода требуется взрывозащита типа IIC, так как риск довольно высок. Сначала проверьте правила пожарной безопасности и посмотрите на расстояния между объектами для предотвращения возгораний. В распределительной комнате основное внимание уделяется двум аспектам: защите от взрывов и охлаждению. Если решить оба этих вопроса, то проблем не будет.
Спасибо за советы, мастер. Являются ли правила пожарной безопасности нормативами в строительстве? Или речь о строительных нормах?
ГОСТ 50016-2014 «Правила пожарной безопасности в архитектуре». Желательно ознакомиться с правилами пожарной безопасности, предназначенными для вашей отрасли. Если таких правил нет, можно использовать эти правила в качестве руководства.
Я считаю, что это не слишком реалистично: в печах высокой температуры может произойти утечка водорода. Между комнатой распределения электроэнергии и котельной необходимо установить взрывозащищенную стену. Так называемые полые стены явно не подходят. К тому же в комнате распределения электроэнергии запрещено делать двери, ведущие в котельную.