Возможно ли спроектировать печь высокой температуры рядом с распределительным щитом, при этом стены будут из полых кирпичей?

2016-05-17View Original

Thread Content

Планируется разместить печь высокой температуры рядом с распределительным щитом; стены выполнены из полых кирпичей. Температура в печи составляет 1600°C; имеется изоляционный слой. Температура в помещении превышает 30°C, общая мощность распределительной установки составляет 600 кВт. Один из входов в распределительную установку выходит в сторону печи с высокой температурой. Является ли такой проект разумным? Безопасно ли работа в дальнейшем? Прошу учителя дать совет.
Reply #22016-05-17
Вам нужно узнать последние правила пожарной безопасности. В принципе, температура должна быть примерно такой же, как и в комнатах. Общая мощность электрооборудования в распределительной комнате также не очень велика. Если дом достаточно просторный, то проблем с охлаждением вообще не возникнет. Вы используете электрическую печь, угольную печь или газовую печь? Если зона высокотемпературной печи относится к зоне с повышенным риском взрыва, то комнату управления и высокотемпературную печь также следует разделить противовзрывной стеной
Reply #32016-05-17
Спасибо за советы, мастер. В этом котле может происходить утечка легковоспламеняющегося газа — водорода. Расположение комнаты с электрооборудованием довольно просторное, но температура внутри там довольно высока, значительно выше, чем в офисных помещениях. Люди не могут находиться рядом с котлом в течение длительного времени: уже через короткое время рядом с ним возникает ощущение потливости, а щеки начинают жечь.
Reply #42016-05-17
Для водорода требуется взрывозащита типа IIC, так как риск довольно высок. Сначала проверьте правила пожарной безопасности и посмотрите на расстояния между объектами для предотвращения возгораний. В распределительной комнате основное внимание уделяется двум аспектам: защите от взрывов и охлаждению. Если решить оба этих вопроса, то проблем не будет.
Reply #52016-05-17
Спасибо за советы, мастер. Являются ли правила пожарной безопасности нормативами в строительстве? Или речь о строительных нормах?
Reply #62016-05-18
ГОСТ 50016-2014 «Правила пожарной безопасности в архитектуре». Желательно ознакомиться с правилами пожарной безопасности, предназначенными для вашей отрасли. Если таких правил нет, можно использовать эти правила в качестве руководства.
Reply #72016-05-18
Я считаю, что это не слишком реалистично: в печах высокой температуры может произойти утечка водорода. Между комнатой распределения электроэнергии и котельной необходимо установить взрывозащищенную стену. Так называемые полые стены явно не подходят. К тому же в комнате распределения электроэнергии запрещено делать двери, ведущие в котельную.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.