2016-05-17View Original

Thread Content

Уважаемые специалисты! Здравствуйте. Хотел бы узнать: если термометр для дистанционного измерения является полноценным устройством (с встроенным PLC), и он подключается к нашему DCS по средствам коммуникационных линий, то считаются ли эти точки ввода/вывода частью I/O-интерфейса DCS? --------Не знаю, я хорошо объяснил.
Reply #22016-05-17
Спасибо, великий мастер! Ваши комментарии раньше всегда были острыми, длинными и резкими. Спасибо, что проявили снисхождение:lol
Reply #32016-05-17
Последнее изменение в этом посте было сделано yuchenchf 17.05.2016 в 16:56. Все точки связи можно называть COM. Обычно же под термином «точки IO» подразумеваются точки, соединенные с помощью проводов. Точки связи не требуют использования каналов IO; то есть для их работы не нужна специальная аппаратура, а значит, и нет связанных с этим расходов. Этот ответ слишком простой… Почему же каждый раз, когда я отвечаю, мне не ставят лучший ответ? . .
Reply #42016-05-17
Вы ведь понимаете, что это связь PLC с DCS — то есть точка связи, то есть «мягкая точка»
Reply #52016-05-18
В основном вы действуете медленно, но судя по этому ответу, ваш вариант действительно лучший. Действуйте быстро!
Reply #62016-05-18
Не нужно, этот сигнал не требует подключения к карточке
Reply #72019-06-20
Хотя «мягкие» точки не занимают каналы ввода-вывода, они тем не менее занимают оперативную память системы, так же как и «твердые» точки.
Reply #82019-06-21
Хотел бы узнать: если для связи не требуется оборудование и оплата, как это осуществить? Какие интерфейсы, какие протоколы?
Reply #92019-06-21
Это не считается точкой ввода-вывода температуры, нужен модуль связи Modbus
Reply #102019-06-21
Не считая точек IO, у нас это указывается в таблице индексов с примечанием, что оборудование поставляется в комплекте с производителем, и связь осуществляется с DCS. В исключительных случаях при подсчете кабелей необходимо учитывать коммуникационные кабели.
Reply #112019-06-21
В любом случае нужно сделать графики, без них нет работы, и люди не будут знать, что делать.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.