Чего следует учитывать при проектировании мест для разгрузки на общем плане?

2016-05-25View Original

Thread Content

Только что начал работать в строительной компании; специализируюсь на строительстве. Временно мне поручили заниматься проектированием общей планировки… Я работаю один, у меня нет никого, у кого можно было бы спросить совета. Сейчас нужно спроектировать 6 мест для разгрузки грузов; для этого используются гибкие трубы, а не шланги. Не могу найти соответствующие стандарты по размерам. Спрашивал у коллег из других отделов — они сказали, что необходимо предусмотреть яму для сбора утечек жидкости. Также не могу найти соответствующие стандарты… Прошу у коллег-специалистов по проектированию общей планировки совета
Reply #22016-05-25
Новичок в строительстве действительно чувствует себя беспомощным! !
Reply #32016-05-25
Как правило, шланги используются только для временной загрузки и разгрузки и не подходят для длительных операций. Что касается требований к расстояниям, то можно ориентироваться на нормы, касающиеся использования трубопроводов с кранами. Что же касается конкретных стандартов и необходимости наличия резервуаров для сбора жидкости, то здесь также следует руководствоваться соответствующими нормами
Reply #42016-05-25
Извините, я только что пришёл, ещё не совсем понимаю правила! Извините! Босс сказал использовать шланг, вряд ли это можно изменить. Есть ли также правила относительно утечек во время погрузки и разгрузки? Мне кажется, я нашел только правила, касающиеся резервуаров для сбора жидкости на территории склада. Необходимо ли сделать место для погрузки наклонным? Спасибо
Reply #52016-05-26
Как правило, специалисты по технологическому проектированию определяют условия внутренней планировки зоны загрузки и разгрузки. Затем специалисты по электроснабжению, приборостроению, водоснабжению и канализации, а также специалисты по конструктивным аспектам (возможно, и специалисты по архитектуре, в зависимости от распределения обязанностей) рассматривают полученные данные. На основании строительных норм и норм для нефтехимической промышленности определяется безопасное расстояние между этой зоной и другими объектами. Также проверяется безопасное расстояние между элементами, связанными с пожарной безопасностью, внутри зоны загрузки и разгрузки. Кроме того, необходимо учитывать и другие аспекты, связанные с общей планировкой: дороги, соединяющие зону с остальной частью завода, высоту пола, места для парковки транспортных средств, планировку зон, связанных с логистикой на всем предприятии, расположение весов и т. д. Резервуары для сбора воды обычно проектируются специалистами по водоснабжению и канализации; рассчитывается их объем и необходимое количество. Местоположение таких резервуаров определяется совместно с проектировщиками общей планировки. То, о чём вы говорите, не входит в область ответственности специалистов по общему проектированию. Конечно, я имею в виду разделение обязанностей в компании, в которой работаю. .
Reply #62016-05-26
Последнее изменение в этом посте было сделано Хуан И 26.05.2016 в 10:13. Решение о том, использовать ли шланги, должно приниматься специалистами в данной области — это не ваша забота. Вопрос о резервуаре для сбора жидкости следует рассмотреть специалистам по водоснабжению и канализации, поскольку его необходимо учитывать вместе с системой сточных вод: должна ли жидкость течь самостоятельно в главную канализационную трубу, или же потребуется использовать подводный насос или насос с самовсасыванием для её перекачки? Это проблемы системы, и просто установка резервуара для сбора жидкости не решит всего — всё равно нужно учитывать направление её оттока. Для места разгрузки необходимо учесть наличие определенного уклона поверхности; также важно определить, будет ли происходить разгрузка за счет силы тяжести или с помощью насоса. В любом случае необходимо обеспечить полную разгрузку. При установке уклона необходимо учесть возможность прокладки канав для сточных вод, ведущих в систему стоков, с целью связи с отделом водоснабжения и водоотведения. Систему заземления от статического электричества, барьеры, защитные столбы и тому подобное также следует тщательно продумать.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.