Thread Content
Прошу совета у специалистов, работающих в области сжижения LNG: мы планируем установить установку для сжижения LNG. Для обеспечения необходимых условий предполагается использовать вспомогательные сооружения существующего установки по переработке угля. Уровень земли в зоне установки для сжижения будет соответствовать уровню земли на уже существующей территории. Однако уровень земли под резервуарами для хранения LNG должен быть на 4 метра ниже, чем уровень производственной зоны. Компания рассматривает возможность применения лестничного расположения резервуаров. Для отвода дождевой воды и других жидкостей из зоны резервуаров предполагается использование насосов. Хотелось бы узнать, как следует собирать воду для тушения пожаров в случае аварии в резервуарах, и требуется ли создание отдельного резервуара для сбора воды в таких случаях.
У резервуаров для хранения СПГ должны быть противопожарные барьеры, каналы для отвода жидкости, а также специальные емкости для сбора разлившейся жидкости – не только дождевой воды. В случае утечки из резервуара жидкость поступает в эти емкости через каналы для отвода. Также необходимо оборудование для создания пенного слоя для тушения пожара. У резервуаров должны быть также устройства для распыления воды. За противопожарными барьерами должны находиться помещения для размещения клапанов для распыления воды. Кроме того, за барьерами должны быть отдельные емкости для хранения воды, используемой при тушении пожаров
Соответствующие требования см. в GB20368
В резервуарах, безусловно, будет использоваться продукция компании Наньян Дур. Такие крупные резервуары обычно не могут быть произведены производителями низкотемпературных резервуаров; для их изготовления требуется объем не менее 5000 кубических метров