Я только начал работать в химической промышленности и хотел бы получить совет. Наша компания должна разработать систему автоматического управления для одного проекта, при этом требуется резервное оборудование для ключевых точек управления. Значит, в списке приборов резервное расположение отражается удвоением количества важных пунктов? Например, если температурный датчик считается важным, и обычно достаточно одного датчика типа AI, то при резервном расположении будет ли два датчика типа AI? Если нет, то как это отражается в списке приборов? Спасибо.
Reply #22016-11-23
Для системы резервные карты ввода-вывода — это две карты, причем одна точка обнаружения ИИ соответствует двум каналам ИИ. Однако при разработке дизайна достаточно обозначать нередундантные точки как AIN, а редундантные — как AINR; производители систем DCS это поймут.
Reply #32016-11-25
Редундантность не означает увеличение количества баллов ИИ, а увеличение количества карт ИИ. При составлении технической документации для DCS достаточно указать, какие элементы являются резервными; производитель DCS затем определит количество необходимых карт. Если бы я был владельцем, я бы сам составил техническое описание, отправил его производителю DCS для настройки, а затем сам проверил количество карт:lol
Reply #42016-11-27
В системе управления редундантность входов/выходов обеспечивается путем двойного количество каналов, тогда как редундантность точек управления должна заключаться в измерении/передаче данных от точек управления (управление?) ) Удвоение количества устройств.
Reply #52016-12-06
Благодарю за наставления, спасибо всем.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.