У вас вопросы по поводу пожарных дамб? ? ? Срочно! Срочно! Срочно! ! !

2016-05-20View Original

Thread Content

1. Труба для выгрузки снизу пожарного вала подключается к насосу. Можно ли проложить трубу через пожарную стену в виде манжеты? Какое положение необходимо соблюсти? 2. Вне пожарного вала размещаются насосы для локализации утечек и транспортные насосы. Каково расстояние от них до пожарного вала? Какое положение должно быть соблюдено? 3. Как рассчитывается пожарный вал? 4. Какова пожарная дистанция между пожарным валом и другими устройствами? Спасибо, великий герой!
Reply #22016-05-20
Проблем слишком много, я не до конца разбираюсь. Знаю только, что трубы насосов могут проходить через пожарный вал, но, кажется, необходимо закрыть отверстия. Подробности неизвестны. Расчет пожарного вала связан с объемом резервуара; для этого берется во внимание максимальный объем утечки из резервуара. Более точную информацию можно найти в стандартах нефтеперерабатывающей промышленности
Reply #32016-05-20
Пункт 1. Согласно нормам проектирования огнезащитных дамб на территории резервуаров, трубы могут проходить через огнезащитные стены в виде манжет, однако необходимо применять эффективные меры герметизации. Что касается оставшихся трех пунктов, то решение по ним следует принимать с учетом конкретных обстоятельств; в качестве ориентира можно использовать соответствующие положения строительных и нефтехимических нормативов.
Reply #42016-05-21
Если речь идет о горючей жидкости: пункт 1: см. положение 6.2.17 правил для нефтехимической промышленности; пункт 4: места прохождения трубопроводов через дамбы должны быть надежно закрыты с использованием негорючих материалов; Статья 2: В случае, когда имеется несколько насосов, следует руководствоваться правилом 5.3.5 для нефтехимической промышленности — расстояние от таких насосов до зоны А должно составлять не менее 15 метров. Если же насос установлен единственный, то в отношении горючих жидкостей, отличных от тех, что относятся к категории А, допускается размещение противопожарного вала; при этом расстояние до противопожарного вала не ограничивается. Статья 3: Расчет расстояния от оборудования до противопожарного вала осуществляется с учетом положений правил 6.2.11–6.2.17 для нефтехимической промышленности, а также правил 6.3.5–6.3.8, касающихся сжиженных углеводородов. Статья 4: Согласно таблице 4.2.12 правил для нефтехимической промышленности, после расчета расстояния от оборудования до различных устройств, необходимо убедиться, что расстояние от резервуаров до противопожарного вала соответствует требованиям статьи 3. Также можно определить расстояние между противопожарным валом и данными устройствами.
Reply #52016-05-21
5.3.5 Здесь имеется в виду, что это возможно только в специальных зонах с насосами; в обычных зонах с насосами применяются правила, изложенные в пункте 4.2.12. К тому же, даже в случае специализированных насосных установок, упомянутые здесь 15 м — это расстояние от насоса до резервуара, а не от насоса до пожарного вала. Автор, в правилах обычно указывается расстояние от резервуара до насоса; требований к расстоянию от противопожарного вала до насоса нет.
Reply #62016-05-23
...Если понимать это так, более гибко: у нас есть расстояние от резервуара до противопожарного вала, есть расстояние от зоны насосов до резервуара, так не следует ли из этого, что существует и расстояние от насосов до противопожарного вала? Поскольку нам необходимо понять функцию и значение расстояния, прежде всего следует рассмотреть функцию огнезащитного вала: он создает необходимое расстояние в случае пробоины в резервуаре и вытекания из него жидкости. Расстояние от насоса до резервуара имеет значение для того, чтобы предотвратить возгорание резервуара, что может повлиять на работу других насосов. Имеет ли смысл отдельно указывать расстояние от насоса до огнезащитного вала? Расстояние зависит от материи.
Reply #72016-05-23
Кроме того, расстояние 5.3.5 означает расстояние от одного устройства до другого; в случае конкретной детализации необходимо ознакомиться с дополнительными условиями и способами расчета.
Reply #82016-05-23
1. Труба для выгрузки снизу пожарного вала подключается к насосу. Можно ли проложить трубу через пожарную стену в виде манжеты? Какое положение необходимо соблюсти? Можно. Достаточно соблюсти требования к прокладке труб под дамбой. Особенно герметизация и устранение утечек. 2. Вне пожарного вала размещаются насосы для локализации утечек и транспортные насосы. Каково расстояние от них до пожарного вала? Какое положение должно быть соблюдено? Пункты 5.2.12, 5.3.5 и 5.3.6 Правил нефтехимической промышленности: анализ конкретных случаев в отдельности. 3. Как рассчитывается пожарный вал? В зависимости от объема см. ГОСТ 50351-2014 «Стандарты проектирования пожарных дамб для хранилищ», пункт 4: Каково расстояние между пожарной дамбой и другими устройствами? Спасибо, великий герой! Здесь расстояние относится в основном к группе резервуаров; согласно правилам нефтехимической промышленности 4.2.12, в качестве начальной и конечной точек используется центральная линия огнезащитного вала. Если вам кажется, что всё сделано правильно, пожалуйста, оцените как лучшую помощь :)
Reply #92016-05-23
В правилах нефтехимической промышленности уже есть всё, о чём вы спрашиваете! Рекомендуется посмотреть самому, так будет полнее и не будет недопонимания!
Reply #102016-05-23
Последнее изменение в этом посте было сделано liujia1987 23.05.2016 в 18:24. Это не вопрос гибкости, а просто вы слишком упрощаете ситуацию. Во-первых, невозможно определить по описанию автора, являются ли насосы для транспортировки, расположенные вне зоны резервуаров, специально предназначенными для этой группы резервуаров. В таком случае применение правила 5.3.5 может ввести автора в заблуждение. Во-вторых, автор вопроса спрашивал о расстоянии от насоса для перекачки до пожарного вала, а вы ответили о расстоянии от насоса до резервуара. Вы не ответили на поставленный вопрос. В нормах не установлено требования к расстоянию между насосом для транспортировки и пожарным валом. Согласно вашим указаниям, зная требования к расстоянию между резервуаром и насосом для транспортировки, а также требования к расстоянию между резервуаром и противопожарным валом, можно определить требуемое расстояние между резервуаром, насосом и противопожарным валом. Минимальное расстояние от резервуара класса АА до насоса составляет 15 м. Резервуары класса АА считаются горизонтальными, поэтому минимальное расстояние от стенки резервуара до противопожарного вала составляет 3 м. Согласно вашим указаниям, безопасное расстояние от противопожарного вала до насоса составляет 12 м. Предположим, на месте находится резервуар типа А, расположенный в 10 м от пожарного вала и в 16 м от соседнего резервуара. Таким образом, расстояние до пожарного вала составляет 6 м, что меньше 12 м. Если вы скажете кому-то, что это не соответствует нормам, вас просто высмеют. В-третьих, ваше утверждение о том, что «горючие жидкости, отличные от А-типа, могут размещаться за пожарными дамбами без ограничения расстояния», касается случая, когда имеется специальный насос для резервуара; это не означает, что если снаружи группы резервуаров есть хотя бы один насос, то расстояние может быть неограниченным.
Reply #112016-05-23
5.3.5 Это явно расстояние от резервуара до насоса, как можно считать это устройством? Если резервуар является эквивалентом устройства, то в таблице 4.2.12 нет необходимости разделять устройство и резервуар.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.