В системах отопления и вентиляции необходимо спроектировать вентиляцию в помещении с насосами таким образом, чтобы температура в нем составляла от 10 до 40 градусов. Также требуется учитывать способность насосов к охлаждению. Однако производители, с которыми связались, заявили, что о подобных требованиях к способности насосов к охлаждению им не говорили. Уважаемые, не встречался ли кто-нибудь с такой ситуацией? Я искал информацию в Интернете, но там нет четких ответов. Думаю, что причина заключается в лишней мощности двигателя плюс лишняя мощность вентилятора. Эта ситуация очень беспокоит меня: Q
У меня тоже нет опыта. Хотя я считаю, что ваша идея верна, но как же рассчитать пассивную мощность? Это ведь не реактивная мощность. . . По моему личному мнению, если нужна страховка в качестве резерва, не следует ли брать разницу между активной мощностью двигателя и эффективной мощностью вентилятора?
(1 – Коэффициент эффективности вентилятора) * Мощность выхода двигателя + Потери в двигателе. Потери в двигателе = Мощность входа двигателя * (1 – Коэффициент эффективности двигателя). Верно?
Сегодня обсудили это, и решили поступить так: берется мощность двигателя умноженная на (1 – коэффициент эффективности двигателя × коэффициент эффективности вентилятора). Все потери, которые не приводят к выполнению полезной работы, считаются тепловыми потерями. Это значение довольно велико.
Ну, сначала я высказал эту идею. Есть ещё один вопрос: часть потерь, связанных с работой вентилятора, тратится на нагрев технологического газа. Кроме того, часть полезной энергии также используется для нагрева технологического газа. Если исходить из указанного производителем значения температуры на выходе — 11000 кг/ч при температуре от 40 до 120 градусов, то для нагрева технологического газа потребуется более 100 кВт. Следовательно, учитывая необходимость охлаждения корпуса вентилятора, нужно ли учитывать не только потери, связанные с бесполезной работой, но и ту часть полезной энергии, которая тратится на нагрев газа? Я сама от этого в обмороке: dizzy:
Должно быть примерно так, в инженерии ведь всегда нужен запас.
Выделяемая теплота (кВт), комната вентиляторов. Элементы: двигатель, корпус. MCC2108 – 12,3; 30. MCC2109 – 12,3; 30. MCC2110 – 6,1; 20. Эти данные взяты из технической документации. Видно, что при расчете объема тепла иностранцы разделили его на показатели, связанные с двигателем, и показатели, связанные с корпусом. Это можно сравнить с методом расчета, при котором учитываются эффективность двигателя и эффективность вентилятора