Расход тепла вентиляторов в помещении с вентиляторами

2016-05-23View Original

Thread Content

В системах отопления и вентиляции необходимо спроектировать вентиляцию в помещении с насосами таким образом, чтобы температура в нем составляла от 10 до 40 градусов. Также требуется учитывать способность насосов к охлаждению. Однако производители, с которыми связались, заявили, что о подобных требованиях к способности насосов к охлаждению им не говорили. Уважаемые, не встречался ли кто-нибудь с такой ситуацией? Я искал информацию в Интернете, но там нет четких ответов. Думаю, что причина заключается в лишней мощности двигателя плюс лишняя мощность вентилятора. Эта ситуация очень беспокоит меня: Q
Reply #22016-05-23
У меня тоже нет опыта. Хотя я считаю, что ваша идея верна, но как же рассчитать пассивную мощность? Это ведь не реактивная мощность. . . По моему личному мнению, если нужна страховка в качестве резерва, не следует ли брать разницу между активной мощностью двигателя и эффективной мощностью вентилятора?
Reply #32016-05-23
(1 – Коэффициент эффективности вентилятора) * Мощность выхода двигателя + Потери в двигателе. Потери в двигателе = Мощность входа двигателя * (1 – Коэффициент эффективности двигателя). Верно?
Reply #42016-05-24
Сегодня обсудили это, и решили поступить так: берется мощность двигателя умноженная на (1 – коэффициент эффективности двигателя × коэффициент эффективности вентилятора). Все потери, которые не приводят к выполнению полезной работы, считаются тепловыми потерями. Это значение довольно велико.
Reply #52016-05-24
Ну, сначала я высказал эту идею. Есть ещё один вопрос: часть потерь, связанных с работой вентилятора, тратится на нагрев технологического газа. Кроме того, часть полезной энергии также используется для нагрева технологического газа. Если исходить из указанного производителем значения температуры на выходе — 11000 кг/ч при температуре от 40 до 120 градусов, то для нагрева технологического газа потребуется более 100 кВт. Следовательно, учитывая необходимость охлаждения корпуса вентилятора, нужно ли учитывать не только потери, связанные с бесполезной работой, но и ту часть полезной энергии, которая тратится на нагрев газа? Я сама от этого в обмороке: dizzy:
Reply #62016-05-24
Должно быть примерно так, в инженерии ведь всегда нужен запас.
Reply #72016-05-24
Выделяемая теплота (кВт), комната вентиляторов. Элементы: двигатель, корпус. MCC2108 – 12,3; 30. MCC2109 – 12,3; 30. MCC2110 – 6,1; 20. Эти данные взяты из технической документации. Видно, что при расчете объема тепла иностранцы разделили его на показатели, связанные с двигателем, и показатели, связанные с корпусом. Это можно сравнить с методом расчета, при котором учитываются эффективность двигателя и эффективность вентилятора

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.