Максимальное давление на входе выбранного регулятора давления составляет 4500 псиг; при фактических условиях работы давление на входе не превышает 600 псиг. Регулятор давления является ручным. Какое влияние имеет такая ситуация? Пожалуйста, помогите, уважаемые мастера, спасибо!
Разница давлений слишком велика, можно спросить у производителей, специализирующихся на клапанах для снижения давления
Слишком высокое давление при работе, ведь там же есть предохранительный клапан?
У него расчетное давление перед клапаном составляет 4500 паскалей, а фактическое давление — 600 паскалей. Как может возникнуть перенапряжение? Если диапазон выбран слишком большим, это повлияет на точность регулировки, не так ли?
Спросил у производителя, и они сказали, что будут колебания давления
Ну, диапазон регулировки у вас будет очень маленьким: при небольшой корректировке давление сильно повышается. Ручной регулятор давления следует использовать нечасто. Если на выходе требуется стабильное давление, лучше выбрать автономный регулятор.
Какие изменения произошли в реальных условиях работы клапана по сравнению с условиями, предусмотренными при проектировании? ? Увеличилась ли или уменьшилась фактическая разница давлений при эксплуатации?
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем City Boy 21.10.2016 в 12:36. Необходимо как можно скорее заменить его — давление 4500 psi соответствует примерно 32 МПа, тогда как при давлении 600 psi значение составляет всего 4 МПа. В противном случае…………………………