Thread Content
Как обработать этанол, выделяемый предохранительным клапаном в верхней части колонны для дистилляции алкоголя при аварии? Согласно документу № 94, изданному Главным управлением по надзору за безопасностью в 2014 году, системы безопасного сброса токсичных и горючих газов должны обеспечивать их закрытый сброс. У многих современных дизайнов есть проблемы? Как закрыть герметично? Что делать, если на территории завода нет факела? У кого-нибудь есть хорошие идеи? Наша эмиссия — пар этанола при температуре 95°C, в количестве 6111 кг/ч, с содержанием воды 10% и этанола 90%? Поглощение воды? Есть ли другие способы? Друзья из проектного института, может, какие-нибудь советы?
Сделать резервуар при атмосферном давлении, с системой опрыскивания водой сверху; добавить защиту от избыточного давления на входе. Предохранительный клапан также не должен часто срабатывать. В конце концов, можно будет восстановить этиловый спирт низкой концентрации
Защита от перегрузки, работает ли? Давление в резервуаре при нормальном давлении составляет всего несколько кПа.
Датчик давления можно установить за предохранительным клапаном, а не прямо на резервуаре. Перед резервуаром для очистки воды следует установить пластинчатый экхангейдер и небольшой приемный резервуар. Пластинчатый экхангейдер должен работать постоянно, а далее — как сказал тот парень выше
Для восстановления этилового спирта низкой концентрации необходима полностью из нержавеющей стали изготовленная аппаратура, а также вода, освобожденная от солей; Манометр установлен после предохранительного клапана. В нормальных условиях давление в этой зоне соответствует атмосферному давлению, и орошение не происходит. После открытия предохранительного клапана давление здесь резко повышается до уровня давления в верхней части перегонной колонны, и тогда включается орошение ; Значение давления в системе блокировки под давлением должно быть регулируемым.
Если невозможно выпускать пары напрямую, приходится направлять их в конденсатор; конденсат собирается в резервуарах. Однако редко встречаются случаи, когда предохранительный клапан устанавливается сверху — это довольно нелогично. Регулирующие клапаны в колоннах для перегонки алкоголя установлены в нижней части; в нижней части колонны находится водяной пар, поэтому его можно просто выпускать наружу.
По моему мнению, достаточно установить резервуар с водяным затвором; размер такого резервуара следует выбирать в зависимости от объема утечки
Рекомендуется подключить трубу, идущую от предохранительного клапана, непосредственно к резервуару с сырьем; труба должна быть погружена в жидкость, а её конец — находиться на расстоянии 200 мм от дна резервуара. Общее падение давления в трубопроводе на выходе из предохранительного клапана должно быть меньше 10% от значения давления, при котором клапан начинает работать. Для вашего справки
Можно ли за предохранительным клапаном установить резервуар с холодной водой, чтобы та поглощала вещество? Этанол и вода полностью растворяются друг в друге. Это из учебников для средней школы; должно хватить, чтобы решить эту проблему. Больше я ничего не знаю. Приветствую замечания и указания от экспертов.