Thread Content
Почему сигналы с места происшествия подаются в разные шкафы? Есть те, что подключены к шкафу питания (PDP), есть те, что подключены к системному шкафу (SYS), есть те, что подключены к аналоговому шкафу (AMC), есть те, что подключены к цифровому шкафу (DMC), есть те, что подключены к шкафу защитных устройств (SBC)? Что это за процесс и почему он подключается к разным шкафам? Как же идти по заднему пути? Человек, не разбирающийся в этом, просит совета у профессионалов: lol
Напишу кратко: те элементы, которые подключаются к шкафу питания, — это, например, устройства, требующие дополнительного питания, такие как приборы на месте эксплуатации; для этого от шкафа питания прокладывается кабель питания до этих приборов, например, до электромагнитных расходомеров. Устройства, подключаемые к системному шкафу, представляют собой внутренние компоненты системы; система, как следует из названия, является блоком обработки сигналов, и почти все сигналы должны подаваться в системный шкаф. Аналоговые сигналы обычно имеют формат 4–20 мА и поступают от различных трансмиттеров и регулирующих клапанов. Цифровые сигналы представляют собой сигналы типа DI/DO, например, информация о положении клапанов. В разных шкафах используются карты для обработки различных типов сигналов. Шкаф для защиты от опасных сигналов предназначен специально для инструментов, работающих в безопасном режиме; сигналы перед тем, как попасть в систему, должны сначала проходить через этот шкаф. Также существуют шкафы с защитой от скачков напряжения, предназначенные для защиты от молний; они располагаются перед вышеупомянутыми шкафами. В некоторых проектах используется шкаф с терминалами, куда сначала подаются все сигналы, а затем они распределяются дальше; это делается для удобства технического обслуживания, хотя эта мера не имеет особого значения
Спасибо, вы объяснили всё просто и понятно. Где можно найти информацию по этим основам в книгах или других источниках? :рукопожатие
Подойдя к панели в контрольной комнате и посмотрев на чертежи, сразу становится ясно
Если выяснить классификацию сигналов и соотнести их с соответствующими цепями, то можно будет понять, какой сигнал подается в какой щит.
Можно посмотреть на Baidu или Baidu Wenku
Брат, я тоже знаю, что это есть на Байду, но для таких, как мы, неспециалистов, всё равно нужен какой-то направление поиска или ключевое слово. После твоих слов я даже не понимаю, как искать :(
Вы действительно неспециалист. Раз уж это не профессионалы, то и знать причину не обязательно, ведь если все уже знают, то зачем тогда нужны профессионалы?