1. Высокий коэффициент теплопередачи обусловлен тем, что различные волнистые пластины расположены друг над другом перевернутым образом, что создает сложные каналы для потока. В результате жидкость движется в этих каналах в виде трехмерного вращательного потока. Это позволяет достигать турбулентности при более низких значениях числа Рейнольдса (обычно Re=50–200). Поэтому коэффициент теплопередачи высок; считается, что он в 3–5 раз превышает аналогичный показатель у конвекторов типа «труба-корпус». 2. Логарифмическая средняя разница температур велика, а разница температур на краях мала. В теплообменниках с трубчатыми корпусами два жидкости циркулируют соответственно внутри труб и внутри корпуса; в целом это является перекрестным потоком, поэтому коэффициент коррекции логарифмической средней разницы температур невелик. В теплообменниках с пластинами же потоки холодной и горячей жидкостей обычно происходят параллельно поверхности теплообмена, без бокового потока; поэтому разница температур на краях в таких теплообменниках мала. При теплообмене с водой она может быть менее 1°C, тогда как в теплообменниках с трубчатыми корпусами она обычно составляет около 5°C. 3. Малая площадь занимаемой территории. Конструкция пластинчатого теплообменника компактна; площадь поверхности для теплообмена на единицу объема в 2–5 раз превышает аналогичную в теплообменниках типа труба-корпус. Кроме того, не требуется выделять место для демонтажа трубных сеток, как это необходимо в теплообменниках типа труба-корпус. Поэтому для достижения такого же уровня теплообмена площадь занимаемой территории пластинчатым теплообменником составляет примерно 1/5–1/8 от площади территории, необходимой для теплообменника типа труба-корпус.4. Легко изменять площадь поверхности для теплообмена или комбинацию процессов. Для увеличения или уменьшения площади поверхности достаточно добавить или убрать несколько пластин ; Изменяя расположение пластин или заменяя несколько из них, можно добиться желаемой комбинации процессов и адаптироваться к новым условиям теплообмена, в то время как площадь теплообмена в теплообменниках с трубками и корпусом практически невозможно увеличить. 5. Небольшой вес. Толщина пластин в плитчатых теплообменниках составляет всего 0,4–0,8 мм, тогда как толщина теплообменных труб в корпусно-трубчатых теплообменниках — 2,0–2,5 мм. Корпус корпусно-трубчатого теплообменника значительно тяжелее каркаса плитчатого теплообменника; обычно вес плитчатого теплообменника составляет примерно 1/5 от веса корпусно-трубчатого. 6. Низкая цена. При использовании одинаковых материалов и при одинаковой площади теплообмена, стоимость пластинчатых теплообменников на 40–60% ниже, чем у трубчато-корпусных теплообменников.
7. Простота производства. Пластинки теплообменника в пластинчатых теплообменниках изготавливаются путем штамповки; это обеспечивает высокий уровень стандартизации и возможность массового производства. В трубчато-корпусных теплообменниках изделия обычно изготавливаются вручную. 8. Легкая чистка. В случае рамных пластинчатых теплообменников достаточно ослабить болты, чтобы разъединить пластины; затем их можно снять для механической чистки. Это очень удобно для тех устройств, которые требуют регулярной чистки в процессе работы. 9. Небольшие потери тепла. У плитных теплообменников в атмосферу выходят только оболочечные пластины теплопередающих плит, поэтому потери тепла можно считать незначительными, и нет необходимости в мерах изоляции. У теплообменников с корпусом и трубками большие тепловые потери, поэтому требуется изоляционный слой. 10. Емкость меньше на 10%~20% по сравнению с теплообменниками типа «труба-корпус». 11. Потери давления на единицу длины велики: из-за небольшого зазора между поверхностями теплообмена, а также наличия неровностей на этих поверхностях, потери давления выше, чем у традиционных гладких труб. 12. Не склонен к образованию налета. Благодаря высокой степени турбулентности внутри устройства оно не склонно к образованию налета; коэффициент образования налета у него составляет всего 1/3–1/10 по сравнению с теплообменниками типа «труба-корпус».
13. Рабочее давление не должно быть слишком высоким, а температура рабочей среды — слишком высокой; в противном случае может произойти утечка. У теплообменников типа пластины используются уплотнительные прокладки; рабочее давление обычно не должно превышать 2,5 МПа, а температура рабочей среды — 250°C. В противном случае также может произойти утечка. 14. Легкое засорение. Поскольку пространство между пластинами очень узкое — обычно всего 2–5 мм, при наличии в теплообменном средстве крупных частиц или волокон происходит легкое засорение этих пространств. Все вышеуказанное составлено на основе проблем, с которыми сталкиваются участники в своей практической работе, и предназначено для справки. В случае возникновения вопросов просим своевременно обращаться за помощью и указаниями.