Что лучше использовать для измерения уровня жидкости в баках с фенолом и формальдегидом?

2016-06-02View Original

Thread Content

Баки с фенолом всегда снабжены системой теплообеспечения с использованием пара, а баки с формальдегидом не имеют такой системы. Оба бака имеют длину 7 метров; расстояние от верхнего отверстия до стенки бака составляет всего 15 см. Верхняя часть баков имеет изогнутую форму. Хочется использовать радар для контроля уровня жидкости, но неизвестно, не будет ли это препятствовать правильной работе устройства
Reply #22016-06-03
Почему говорят о ложном сигнале? Можете рассказать подробнее?
Reply #32016-06-03
У радара действительно много недостатков, его стоит использовать только тогда, когда это необходимо. Почему при его проектировании не был учтён такой простой и практичный датчик уровня, как датчик с одной фланцевой соединительной деталью?
Reply #42016-06-06
Проблема испарения нанесенного слоя; рекомендуется использовать метод с использованием импеданса
Reply #52016-06-07
В таких случаях радары менее подходят, чем радары с волноводом. Проблему с нагрузкой можно избежать путем правильного выбора оборудования. Если понадобится помощь, свяжитесь со мной позже
Reply #62016-06-07
Место установки радара тоже не подходит — расстояние до стенки резервуара слишком велико
Reply #72016-06-07
Рекомендуем радар-ведущий с штангой! Токсичен, легко испаряется; радар с рупорной антенной легко подвергается конденсации, что приводит к частым ложным сигналам о полном заполнении. Формальдегид также можно измерять с помощью уровнемера с двумя фланцами!
Reply #82016-06-15
Фенол легко подвержен образованию налета в результате конденсации; при использовании измерителей уровня типа «снаружи» или под давлением измерения проводить сложно. Если используется радарный измеритель уровня, его необходимо регулярно обслуживать; при наличии налета его достаточно удалять. Этот принцип схож с тем, что характерен для серы. Не существует идеального измерителя уровня. Те, кто говорит, что радарные измерители имеют какие-то недостатки, либо не разбираются в радарах и не умеют выбирать подходящие модели, либо вообще не занимаются радарами. Только при правильном выборе радара для конкретных условий эксплуатации не возникает таких проблем. Если выбор модели неверен или радар вообще не подходит для данных условий, а люди все равно используют его, в этом вина не у прибора. У радаров есть множество преимуществ, но у них также есть определенные требования к условиям эксплуатации; они не являются универсальным решением для всех случаев. Не стоит быть слишком требовательными. Например, в случае резервуаров для хранения формальдегида, использование радарного измерителя уровня позволяет полностью избежать проблем, связанных с конденсацией и образованием налета

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.