Thread Content
Здравствуйте, коллеги! Когда уровень основной хладагента превышает 2000 мм и происходит переход от накопления жидкости к её очистке, как следует управлять V6 (вентиль обратного потока жидкого азота в нижнюю часть колонны) и HV1 (тройник для отвода жидкого азота в верхнюю часть колонны), чтобы способствовать накоплению жидкости и её очистке, а также сократить время выполнения процедуры?
Степень открытия обоих клапанов напрямую влияет на тепловую нагрузку конденсационно-эвапораторного аппарата; при скоплении жидкости необходимо снизить тепловую нагрузку аппарата до минимума. Для повышения чистоты сначала регулируют клапан обратного потока жидкого азота в нижней колонне; степень открытия клапана определяется в зависимости от сопротивления в нижней колонне. После того, как качество продукта в нижней колонне станет соответствующим требованиям, регулируют клапан дросселирования жидкого азота в верхней колонне.
На заключительном этапе накопления жидкости сначала открывается клапан для возврата жидкого азота в нижнюю башню. Клапан для возврата жидкого азота в верхнюю башню служит для регулирования чистоты газа в верхней башне. Если движение клапанов происходит слишком быстро и с слишком большой амплитудой, это может привести к резкому увеличению объема воздуха, поступающего в нижнюю башню, и к проблемам с избыточным давлением в верхней башне.
Можно постепенно включать обратный поток в несколько этапов. В начале изменения давления и сопротивления в системе Сита будут значительными; когда уровень основной хладагента станет относительно стабильным, можно продолжать включать обратный поток; Клапаны с жидким азотом на верхней башне трудно открыть полностью, что снижает нагрузку на основные системы охлаждения