Thread Content
Какова максимальная температура, которую может выдержать главный дымоход коксового завода? Можно ли выдержать температуру в 1000 градусов? Кто может проанализировать материалы изоляции и конструкцию главной дымовой трубы? @angryant, wangshaobo
Толщина изоляционного слоя в дымоотводах конвертеров составляет всего около 70 единиц; в главном дымоотводе изоляция отсутствует. Согласно требованиям стандартов на жаростойкий бетон, температура его использования не должна превышать 150 градусов! Если температура дымовых газов достигнет 1000 градусов, по моим предварительным оценкам, толщина изоляционного слоя и слоя огнеупорных кирпичей должна составлять от 460 до 500 единиц! ! Только для справки! !
Почему следует учитывать, что общая дымовая труба должна выдерживать температуру 1000 градусов? На какой идее это основано?
Наша компания специализируется на производстве высокоэффективных изоляционных материалов на основе керамических волокон, деталей нестандартной формы, высокотемпературного клея, покрытий для поверхности волокон, а также отвердителей, изоляционных пластин для электрических печей и огнеупорных кирпичей. Предоставляем профессиональные технологии и услуги по утеплению и изоляции. Приглашаем к телефонным консультациям по вопросам сотрудничества. Контактный номер: 15290156013
Ну, при температуре 500 градусов должно не быть проблем, ведь внутренний слой дымохода состоит из огнеупорных кирпичей из глины толщиной 120 мм, а внешний слой — из обычных красных кирпичей той же толщины