Показания дифференциального (насыщенного) расходомера пара являются максимальными. Закройте все клапаны (включая первичные, вторичные и балансировочные), наблюдайте в течение недели — показания DCS всегда будут равны нулю ; После правильной настройки прибора показания DCS составляют 0, но через 30–50 минут DCS показывает максимальные значения; при этом при открытии регулирующего клапана происходит то же самое, что и ранее. Проверка проведена: нет утечек (проверка с использованием мыльного раствора), нет засорений (система очищена от осадков). Регулирующий клапан заменен, также заменен датчик разницы давлений EJA. Однако проблема остается. Примечание: Устройство дифференциальных расходомеров заключается в следующем: отверстия для измерения давления располагаются над самим расходомером (в рамках данного проекта используется 12 таких расходомеров для измерения расхода пара; у всех остальных устройств показания работают нормально). Конденсационный резервуар размещается на самой верхней части расходомера. Первая труба для передачи давления вводится снаружи конденсационного резервуара, а вторая труба выходит из нижней части резервуара и подключается к датчику дифференциального давления, расположенному под резервуаром. Кроме того: на стороне положительного давления происходит утечка из первичного клапана — примерно капля каждые 2 секунды. Я считаю, что это не повлияет на измерения, поскольку после заполнения конденсационного резервуара водой утечка в первичном клапане не скажется на уровне конденсатной воды внутри резервуара. Просим всех уважаемых пользователей проанализировать, почему показания расходомера достигают максимальных значений! Большое спасибо!
При подтверждении того, что передатчик работает корректно, такая ситуация возникает, когда разница между положительным и отрицательным давлением превышает диапазон работы передатчика. По моему мнению, все же существует проблема с проходом потока; трубопровод для передачи давления не заблокирован. Вероятно, фактический расход потока у вас довольно высок. Когда фактический расход снизится, значение, которое будет отображаться, вероятно, уже не будет максимальным — оно снизится. Также может отображаться минимальное значение.
Уважаемые коллеги, этот расходомер работает с максимальной нагрузкой даже без пользователя, я просто не могу этого понять! ! ! Прошу всех помочь! ! !
"«Датчик давления EJA был заменён», был ли изменён диапазон измерений датчика?
Диапазон не изменялся. Может быть, проблема в диапазоне измерений? Значение разницы давлений рассчитывается производителем расходомера, причем условия работы в основном совпадают с проектными
Прошу у мудрецов совета! ! ! ! ! ! ! !
Согласен с мнением с второго этажа: если трафик низкий, у пользователя не должно быть показателя трафика — это должно быть минимальное значение. Но когда нет пользователей, показатель остается на максимуме, что противоречит логике. Проверяли ли вы трубопроводы? Уверены, что по ним не идет пар?
Проверялась ли вода в котле конденсации? Полон ли он? Если такая ситуация возникает летом, следует снять изоляционный материал. У нас это уже было зимой; предполагается, что причиной является чрезмерно высокая температура нагревательной ленты. После снятия изоляции нагревательная лента продолжала получать питание, но в итоге все вернулось в норму. Летом, если только что произошла очистка, необходимо проверить, полон ли конденсационный резервуар, а также проверить, не протекает ли корневой клапан
Действительно, пользователей нет, спасибо за совет!
Да, возможно, уровень жидкости в двух конденсаторных резервуарах разный. Ещё один вопрос: в нормальных условиях влияет ли утечка на первичном клапане с положительным давлением на измерения?
Это, безусловно, повлияет на измерения, но в вашем случае это, вероятно, не имеет большого отношения к утечкам при измерениях под давлением. При нормальных измерениях показатель скорости утечки при измерениях под давлением будет слишком низким