Двухфланцевый уровнемер

2016-06-10View Original

Thread Content

Не мог бы тот эксперт проанализировать? Установленный мной датчик уровня с двумя фланцами находится на одном уровне с стороной с положительным давлением; в настоящее время на индикаторе отображается значение -24,24 кПа. Как настроить так, чтобы в заголовках не отображались отрицательные значения, или можно оставить их отображение?
Reply #22016-06-10
Проводить миграцию. В зависимости от размера диапазона достаточно просто произвести перенос.
Reply #32016-06-10
Мигрировать вниз или вверх? Проблема в том, что длина капилляра с положительным давлением недостаточна
Reply #42016-06-10
Последнее изменение в этом посте было сделано ylb913 10.06.2016 в 14:20. Речь идет не о перемещении меток заголовков таблицы, а о настройке нулевой отметки таблицы. Для уровнемеров с двумя фланцами независимо от того, в каком положении находится индикатор, происходит отрицательное смещение, причем величина этого смещения всегда одинакова: она равна плотности жидкости в капилляре (кг/м³) * 9,81 Н/кг * высоте диапазона измерений (м). В итоге единицей измерения являются паскали, то есть Н/м².
Reply #52016-06-10
Для датчиков уровня с двумя фланцами всегда требуется отрицательная миграция.
Reply #62016-06-10
Просто установите заголовки в таблице с миграцией на ноль...
Reply #72016-06-10
-Равна ли статическая прессия, создаваемая столбом жидкости в капилляре на стороне отрицательного давления, нулю? Это уже установлено. Но значение -24,24 кПа, отображаемое в заголовке, по-прежнему не меняется. -24,24 — это значение измерения. Ведь нормально, если показываются отрицательные значения, главное — чтобы можно было измерять? Голова немного не варит.
Reply #82016-06-10
Вы можете сбросить все или перенести!
Reply #92016-06-10
Можно сделать миграцию в ноль, и всё будет в порядке
Reply #102016-06-10
Отечественные приборы: у них нет функции сброса, а функцию переноса тоже не нашли. Только PV USL, PV LSL, PV URV, PV LRV. Остальные параметры изменить нельзя

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.