Имеет ли дегазированный жидкий сера или приобретенный качественный продукт в виде жидкого серы опасность взрыва?

2016-12-10View Original

Thread Content

Уважаемые специалисты, в установках для производства серной кислоты необходимо подавать жидкую серу в печь для сгорания. Для этого требуется установить резервуары для хранения жидкой серы. Интересно, может ли из этой жидкой серы выделяться H2S – газ, способный вызывать взрывы. Это может повлиять на определение зон с повышенным риском взрыва. Жду ответов, срочно! Просьба помочь.
Reply #22016-12-11
Как и беспокоится автор поста, в жидком сере в процессе производства действительно присутствует определенное количество сульфида водорода (например, жидкий сера, производимый нефтехимическими предприятиями, обычно содержит более 200 ppm сульфида водорода), поэтому существует определенная опасность. В научной литературе сообщалось о случаях за рубежом, когда суда, перевозившие жидкий серу, подвергались взрывам из-за чрезмерно высокой концентрации сероводорода в них. Поэтому перед выпуском на рынок продукт в виде жидкого серы обычно подвергается процедуре дегазации, с целью снижения содержания сероводорода до уровня ниже 10 ppm.
Reply #32016-12-12
Эм, ваш ответ совершенно верный: сера становится годной к использованию только после дегазации. Я хотел спросить, необходимо ли учитывать риск взрыва при использовании дегазированной жидкой серы в установках по производству серной кислоты. Жду ответа.
Reply #42016-12-12
У газированного жидкого серы опасности нет, если концентрация сероводорода контролируется на уровне ниже 10 ppm.
Reply #52016-12-12
Значит, H2S не выделяется? Не нужно учитывать утечку и накопление H2S? Большое спасибо за ваш ответ.
Reply #62016-12-12
Указанные концентрации можно считать незначительными.
Reply #72016-12-12
Спрошу: учитывается ли в цехе по формовке и гранулированию серы вопрос противовзрывной безопасности?
Reply #82016-12-12
При рассмотрении этой проблемы учитываются разные аспекты: как с точки зрения дизайна, так и с точки зрения производства. То, что в реальном производстве концентрация сульфида водорода можно игнорировать, не означает, что её не нужно учитывать при проектировании. Рекомендуется ознакомиться с соответствующими стандартами.
Reply #92016-12-12
Ну, при проектировании определенно нужно быть более тщательным — безопасность персонала и оборудования очень важна. Кроме того, согласно стандарту GB50058, если концентрация горючих газов не превышает 10% от нижней границы взрывоопасности, то нет необходимости выделять зоны с повышенным риском взрыва. Но никто не может сказать, какой будет концентрация газов в случае утечки из резервуаров с жидким серой. Возможно, это просто чрезмерная опасливость?
Reply #102016-12-13
Да, при таких условиях концентрации не требуется учитывать проблемы взрывобезопасности при формовании и гранулировании. На самом деле в большинстве случаев достижение уровня дегазации 10 ppm бывает сложно, но при формовке и гранулировании проблем не возникает.
Reply #112016-12-13
Моё понимание: при проектировании учитываются ситуации с наибольшим риском. Например, при сбое дегазации на верхнем участке концентрация жидкого серы в резервуаре будет очень высокой.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.