HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Расчет площади поперечного сечения кабеля

2016-06-11View Original

Thread Content

UPS с напряжением 220VAC обеспечивает питание устройств, находящихся дальше по цепи. Мощность этих устройств составляет 2 кВА; расстояние до них – 480 метров. Для передачи энергии используется трехжильный кабель типа ZR-YJV. Каким должен быть площадь поперечного сечения этого кабеля? На чем основан дизайн?
Reply #22016-06-12
Исходя из нагрузочной способности, учитывается падение напряжения, вызванное длиной кабеля (по сути, чем длиннее кабель, тем выше его сопротивление, и это приводит к падению напряжения). 2 кВА / 220 В = 9 А. Согласно правилу, касающемуся тока, который может протекать по кабелю, для сечения менее 10 мм² допускается ток в 5 А на каждый мм². Учитывая расстояние в 480 метров, сечение кабеля 4 мм² должно соответствовать требованиям. То есть кабель ZR-YJV 3*4 мм2 (или кабель ZR-YJV 3*4 мм2 + 1*2,5 мм2). Пожалуйста, подскажите.
Reply #32016-06-12
Боже мой! Кабель, который я спроектировал, — это ZR-YJV 3x16мм2, разница слишком велика. Падение напряжения на кабеле сечением 6 квадратов: △u% = 2△Ua%·IL = 2·1,476·10·480/1000 = 14%. Падение напряжения на кабеле сечением 10 квадратов: 8%. Падение напряжения на кабеле сечением 16 квадратов: 5,5%. В зависимости от уровня чувствительности показатель может быть ещё выше.
Reply #42016-06-13
Мастер, я изучил*, я не слишком обращал внимание на расчет падения напряжения.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.