На месте находится датчик разницы давлений. После подключения датчика HART375 было обнаружено, что нулевой уровень не совпадает с нормальным значением. После калибровки нулевого уровня разница давлений вернулась к нормальному значению, однако сила тока на выходе составляла 21 мА. В чем причина этой проблемы? Спасибо
HART показывает: PV 0,00 кПа, PV 0%, AO1 21 мА
Можно откалибровать нулевую точку и диапазон измерений. Похоже, что параметры тока выходного сигнала не соответствуют нормам. Также можно увеличить давление и посмотреть, как изменится ток, а также будет ли его значение линейным:lol
Устраните проблему и заново правильно установите параметры.
Если обнаружены аномалии, попробуйте восстановить настройки из заводских
Попробуйте скорректировать уровень давления и посмотрите, изменится ли выходной сигнал, будет ли он линейным. Обычно это происходит из-за того, что оператор случайно настроил некоторые параметры, в результате чего выходной сигнал становится обратным. Это всего лишь мое мнение; надеюсь, оно поможет автору поста. Если не хотите заниматься регулировкой разницы давлений, просто верните устройство к заводским настройкам
Кажется, панель управления не настроена правильно. Если на приборе есть кнопка сброса, можно попробовать воспользоваться ею. Если ток по-прежнему 21 мА, то, возможно, проблема в приборе.
Проверьте диапазон измерений передатчика Это значит отрицательное значение в -0 кПа? Тогда невозможно вернуть устройство к заводским настройкам.
Вы — школьный ноль или выполняете сдвиг в ноль?