Thread Content
Как указано в заголовке, при проверке проекта возникла проблема: устройства для обработки отходов и восстановления тепла расположены вместе в виде единого комплекса, между ними находится общий трубопровод. Именно этот момент был выявлен в ходе проверки. Как с этим справиться! ! ! С уважением прошу совета! ! !
Может, кто-нибудь поможет ответить? Спасибо!
Нет проблем с совместным размещением при соблюдении требований к пожарной и взрывобезопасности, верно?
Благодарю вас за ответ. В настоящее время, согласно требованиям таблицы 4.2.12 стандарта GB50160-2008, касающегося проектирования предприятий нефтехимической промышленности с учетом требований пожарной безопасности, между двумя установками класса А должна быть расстояние в 30 метров. Если рассматривать их как единый комплекс, то это расстояние не требуется, что позволяет сэкономить пространство. Однако под единым комплексом понимается совокупность двух или более установок, которые имеют прямое соединение для подачи сырья, не имеют промежуточных резервуаров для хранения сырья, а также запускаются и останавливаются одновременно. Только в таком случае их можно считать единым комплексом. Судя по текущей ситуации, понятие прямой загрузки довольно неоднозначно, поскольку между осадком от технологии Тексако и процессом конверсии, помимо пара и конденсата, нет никакой связи. Я также не уверен, считается ли это прямой загрузкой, поэтому опубликовал этот пост, чтобы узнать мнение других*.
Основным сырьем для преобразования является водяной газ. Если вынести ступенью для охлаждения из конструкции устройства для газификации и разместить её в устройстве для обработки шлама и воды, тогда газ будет поступать непосредственно в устройство преобразования после прохождения через эту ступенью. Это можно считать прямым подачей сырья
Для экономии пространства некоторые компании уже начали рассматривать возможность проектирования с использованием объединенных установок. Нужно проконсультироваться с экспертами, чтобы найти разумные основания для этого. К тому же, экспертов-то мы сами и приглашаем, так что можно с ними посоветоваться. Хе-хе
Следует сказать, что прямое подача — это сырой газ, что также соответствует требованию к одновременному запуску и остановке, боюсь только, что они будут рассчитывать по сериям.
Да, но технология Тексако предполагает совместное использование водяных колонн и устройств для газификации
Вопрос автора касается не только совместного расположения устройств, но и технологической связи между ними. В конденсате и черной воде, образующихся в процессе преобразования, содержание аммиака высокое; поэтому желательно объединить системы газификации и преобразования для удаления аммиака. Как стало известно, в текущем процессе охлаждения уровень аммиака превышает допустимые значения, что затрудняет обработку сточных вод. Несколько действующих заводов внедряют технологии удаления аммиака из сточных вод.