Thread Content
Пример проекта когенерации за 2013 год. Содержание примера: в системе десульфуризации типа SCR для хранения аммиака предусмотрен резервуар объемом 100 м³ с запасом в 55 тонн. Примечание: ① В стандарте «Идентификация крупных источников опасности среди опасных химических веществ» (GB18218-2009) критическое количество жидкого аммиака указано как 10 т. Задание: выявить крупные источники опасности, существующие в данном проекте, и обосновать это. Ответ: Резервуары с жидким аммиаком являются источниками крупной опасности. Причина в том, что 55/10 > 5,5; объем запасов жидкого аммиака превышает критическое значение, указанное в стандарте «Идентификация источников крупной опасности среди опасных химических веществ» (GB18218-2009). Разбор: Этот вопрос является обязательным к рассмотрению в каждом примере; он довольно простой
Резервуар для жидкого аммиака с объемом 55 т превышает критический уровень, установленный в стандарте «Идентификация особо опасных источников опасных химических веществ» (GB18218-2009), который составляет 10 т. Поэтому этот резервуар считается особо опасным источником опасности. Необходимо вести учет источников значительной опасности.
Резервуар с жидким аммиаком в рамках этого проекта является источником крупной опасности. Емкость резервуара для жидкого аммиака составляет 55 т, что превышает критическое значение для жидкого аммиака, указанное в стандарте «Идентификация крупных источников опасности среди опасных химических веществ» (GB18218-2009) — 10 т. Следовательно, этот резервуар представляет собой крупный источник опасности.
Отношение запасов жидкого аммиака в зоне хранения к критическому количеству составляет 55/10 > 1, что делает её источником серьезной опасности для окружающей среды
Резервуары с жидким аммиаком являются источниками серьезной опасности, 55/10>5.5
Резервуар с жидким аммиаком в рамках этого проекта является источником крупной опасности. Емкость резервуара для хранения жидкого аммиака составляет 55 т, что превышает критическое значение для жидкого аммиака, указанное в стандарте «Идентификация крупных источников опасности среди опасных химических веществ» (GB18218-2009) — 10 т. Следовательно, этот резервуар представляет собой крупный источник опасности.
Превышение критического уровня является серьезным источником опасности