Thread Content
Как указано в заголовке: рабочей средой является водород (чистота 99%, плотность 0,18 г/л). В зависимости от сезона и нагрузки на установку расход водорода сильно меняется; предположительно он составляет от 10 000 нм³/ч до 3 000 нм³/ч или даже меньше. Для измерения расхода используется вихревой расходомер, однако при низких значениях расхода он не показывает никаких данных. При открытии регулирующего клапана от 0% до 20% показания расходомера остаются равными нулю, что делает невозможным измерение. Теперь мы хотим заменить расходомер. Какой тип расходомера лучше выбрать, чтобы решить проблему с чувствительностью при низких значениях расхода? Подскажите, как выбрать? Требуется, чтобы регулирующий клапан был открыт максимально широко; даже увеличение степени открытия на 0,5% должно позволять расходомеру точно отражать изменения потока. Распространенными устройствами для измерения газов являются: пробковые клапаны, расходомеры массового потока, Вентури-трубки, электромагнитные расходомеры (используются для измерения пара), термические расходомеры (FCI) и т. д
Расходомеры типа Па, с элементом Па, Аннубар, Веллсба…
Можно рассмотреть использование расходомера Вилиба...
Может ли электромагнитный расходомер измерять пар?
Ещё вопрос: не слишком ли велико значение отключения при низком расходе? Клапан открыт до уровня 20, но реакции нет
Открытие клапана на 20% не означает, что расход составляет 20% от максимально возможного. Если речь о срезании малых сигналов, то это слишком большое значение.
Самый важный показатель — это качество. Если у вас достаточно средств, можно выбрать более дорогой вариант. Но если хотите сэкономить, лучше выбрать фильтрующую пластину
Точность вихревого расходомера вполне приемлема; возможно, порог отсечения слабых сигналов установлен слишком высоко. Можно попробовать сбросить настройки.