О переключателе сброса интерлокировки

2016-07-07View Original

Thread Content

Уважаемые специалисты, прошу совета по вопросу сброса блокировки: у определенной системы блокировки имеется общий выключатель сброса; после активации блокировки соответствующие клапаны закрываются. У самих электромагнитных клапанов этих вентилей также имеется возможность ручного сброса. Значит, после снятия условий блокировки достаточно просто нажать общий переключатель сброса, чтобы сбросить электромагнитные клапаны всех вентилей? Нужно ли также сбрасывать в электромагнитных клапанах каждый по отдельности? Спасибо!
Reply #22016-07-08
Сброс интерлокировки осуществляется с помощью программного обеспечения, то есть без обхода каких-либо условий электромагнитный клапан может получить питание. Под сбросом на электромагнитном клапане вы имеете в виду функцию, предназначенную для ручного управления. В обычных условиях её менять не нужно
Reply #32016-07-08
Я имею в виду электромагнитный клапан, у которого нет ручного переключателя для сброса в полевых условиях. На схеме указано «MANUAL RESET» — значит, можно ли сбросить этот электромагнитный клапан с помощью общего кнопки сброса блокировки? O(∩_∩)O Спасибо
Reply #42016-07-08
В таком случае, как правило, после нажатия общего выключателя сброса уже не требуется сбрасывать отдельные электромагнитные клапаны; в противном случае общий выключатель сброса теряет свой смысл, верно?
Reply #52016-07-08
Это зависит от требований технологического процесса: в некоторых случаях так и можно поступить, а в других — устройство для сброса клапана должно работать в определенной последовательности.
Reply #62016-07-08
Это зависит от способа проектирования. В некоторых устройствах кнопка сброса на месте не предусмотрена, и в таком случае функция сброса в DCS не работает. Такой подход позволяет гарантировать, что при запуске устройства рядом находится человек, который уже провел проверку и убедился в её корректности. Общее сброс не гарантирует сброса всего; во многих случаях общий сброс срабатывает только после подтверждения сброса на более низких уровнях.
Reply #72016-07-08
Если это так, то единственный способ — посмотреть логические связи в соответствующей схеме
Reply #82017-11-14
Если на схеме указано ручное сбросирование, а на практике отсутствует переключатель для ручного сброса, то это общий кнопка сброса цепи. У обычных электромагнитных клапанов существует три способа сброса. Такой электромагнитный клапан является частью системы SIS и выполняет функцию запорного клапана: 1) кнопка сброса на вспомогательной панели управления; 2) ручная кнопка сброса, расположенная на самом клапане; 3) отдельная кнопка сброса, установленная на месте эксплуатации, которая связывается с кнопками на панелях управления с помощью логических операций. Все три вида находили применение в проектах, обычно их выбирают в соответствии с потребностями специалистов по технологическому процессу.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.