Thread Content
Согласно стандарту GB50183, требуется устанавливать устройства для нейтрализации статического электричества снаружи дверей помещения с насосами. Неизвестно, требуется ли их установка также внутри самого помещения с насосами.
Также необходимо установить устройство для нейтрализации статического электричества
Обычно этого достаточно, чтобы человек вошел на территорию устройства и устранил статический электрический заряд на своем теле. Как и часто, это бывает у входа на наклонную лестницу.
Стандарт GB50074-2002 «Требования к проектированию нефтяных хранилищ», пункт 14.3.13: Поскольку люди часто носят одежду из искусственных тканей, эти ткани легко накапливают статический заряд, который зачастую остается на теле человека. Для предотвращения искр, возникающих из-за статического электричества, необходимо устанавливать устройства для нейтрализации статического заряда на трапах и у входов в помещения насосных установок для легкого нефтепродукта, на крышах резервуаров с легким нефтепродуктом, на рабочих площадках в зонах обработки легкого нефтепродукта, а также в зонах с высоким риском взрыва. Отсюда видно, что достаточно установить его у входа ;
Здесь явно находится помещение для насосов; неизвестно, требуется ли также помещение для хранения насосов
Устройства, расположенные на открытом воздухе, требуют установки; помещение для насосов относится к категории полуоткрытых устройств и также требует установки.