Двухдействующий пневматический регулирующий клапан нестабилен при регулировании под давлением

2016-07-11View Original

Thread Content

В настоящее время используется клапан для регулировки циркулирующей воды типа бабочковый; датчик положения — от Siemens. Давление среды в трубопроводе составляет 0,5 МПа. При регулировке угла открытия клапана он постоянно пытается достичь заданного значения, причем амплитуда его движений очень велика. Когда давление в трубопроводе снижается, клапан работает нормально. Не знаю, связано ли это с чрезмерно высоким давлением. Прошу экспертов помочь с анализом ситуации
Reply #22016-07-11
Вы, наверное, имеете в виду двусторонний контроль. Рекомендую настроить параметры PID регулирующего клапана и сравнить полученные показатели с углом открытия клапана! Сначала перейдите на ручное управление, а после стабилизации — на автоматическое
Reply #32016-07-11
Регулирующий клапан используется для повторной настройки позиционера в условиях давления. Рекомендуется сначала инициализировать позиционер, затем настроить соответствующие параметры, после чего произвести автоматическую проверку.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.